Добрый день! За последнюю неделю возникло несколько однотипных ситуаций - при постановке под охрану неверно считывается ключ х/о. С чем это может быть связано?
Неправильно считываются ключи
|
|
Не тот ключ прикладывают, Статика в ключе/площадке, Ключ готов сломаться, Площадка на улице!!!! надо менять и т.д.
|
|
Дело в том что именно тот ключ прикладывают, и заявки поступают с совершенно разных объектов, причем все они стоят на ркс
|
|
После строчки "не тот ключ прикладывают" следует читать далее:(
|
|
Хотелось бы немного уточнений. На каких приборах проявлялось, реальный код ключа и код который отображался в АРМ ДПЦО.
|
|
Проверьте правильность написания ключей в АРМ Карточка и права на ключи (должна стоять галочка) именно на ответчике.
|
|
там несколько этапов
1. Между ридером и прибором. 2. Между прибором и РКС по 18кГц 3. Между РКС и ретранслятором по 18кГц либо 4.Между РКС и пультом по UDP. По факту видим, что на каком то этапе ключ "ИСКАЗИЛСЯ" до неузнаваемости. Желательно БЫ выяснить "на каком" этапе. Для начала оторвать от ркс ретранслятор, и проверить туже ситуацию, исключив этап 3. |
|
Очень странная ситуация, когда ключ при считывании повторяется одинаково Например вот этот: AABB251D294E.
|
|
У меня как-то давненько было нечто подобное, один раз. Насколько я тогда помню - что-то связанное с шифрацией передачи, прибор был по телефонке на 8 шлейфов, убрал авто-протокол, выставил протоколом старый ППК, убрал все ключи шифрации и перестало колбасить.
Код ключа искажался повторяемо. То есть несколько раз проверяли - считывается и приходит на сервер другим кодом, неизменным. Убрал шифровку - стал приходить нормальным.. Вместо ТМ у нас везде считыватели прокси-карт заводских пропусков, в формате ТМ. Мы шифрацию только на КОПах стали применять, на старых ТСР не использовали, они все внутри завода, в риск что некто не просто залезет на линию а ещё и кинется её перехватывать и подмену делать у нас даже начальство не верит.. |
|
Вот понятное описание проблемы. Только хотелось бы уточнить версию сборки ПО АРМ пульта, на которой это происходило., а также была ли похожая ситуация при наборе кода постановки/снятия на клавиатуре, или только ключ.
|
|
Это было на старой версии 3.6.2, кодом мы вообще не пользуемся, только ключи. На 3.6.3 я уже десяток приборов (по телефонке) добавлял, при добавке протокол обычно "авто" оставляю, пока повторения ситуации подобной не было..но и шифрацию тоже не использую нигде кроме КОП-серии. Мы с телефонки помаленьку уходим, однако изредка всё таки приходится и её использовать..
|
||||
|
||||