В АРМ Конфигуратор (версия 3.6.3 103) пропадают наименования оборудования, чистые строчки, почему ?
файл
файл
В АРМ Конфигуратор (версия 3.6.3 103) пропадают наименования оборудования, чистые строчки, почему ?
файл |
|
Попробую угадать:
1) Добавили новый прибор. Прибору присвоилось наименование по умолчанию. Да? Потом начали редактировать карточку и оно исчезло? 2) Был давно заведен прибор. У него было наименование. Карточки не трогали. Наименование исчезло? Или как? Скриншот, описание проблемы? Сложно угадать... |
|
Да, все верно, на одном приборе экспериментируем туда-сюда, однако из-за этого и исчезает. Спасибо.
|
|
|
||
|
Угадаю с Первого раза.
В АРМ "Конфигуратор" добавляем прибор. В Параметре "Наименование" указано: Например ППКОП 011-8-1-011-1к 000483. В АРМ "Карточка", в параметре "Наименование" ни чего не прописываем, хотя можно и написать Например:"Объект №1". Через какое-то время заходим в АРМ "Конфигуратор" и в наименовании прибора ни чего нет, просто "квадратик-Прибор" и все. Вот и решение проблемы: После заполнения информации по объекту в АРМ "Карточка", НАИМЕНОВАНИЕ: Например:"Объект №1". В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО: В АРМ "Конфигураторе" выделить редактируемый прибор и "Взять наименование прибора из наименования карточки Ctrl+I" Удачи в повторном штудировании инструкции к программе |
|
Расскажу чтобы знать и понимать как это работает:
1. При изменении наименования карточки по прибору (карточки направления) меняется наименование прибора. 2. При изменении наименования прибора наименование карточки не меняется. 3. Для того, чтобы при изменении наименования прибора изменить и в карточке доступно контекстное меню с пунктами "Записать в наименование карточки", "Взять из наименования карточки". |
|
Ну все разложили по полочкам, Спасибо за совет, все буквы угаданы верно
|
||||
|
||||