Доброго времени суток уважаемые коллеги! Недавно обновили версию приток до 3.6.3 (121), и у нас на части приборов работающих по GSM появились иконки в виде песочных часов. Мы бы хотели узнать что они означают.
Приток 3.6.3 (121)
|
|
Долговременную охрану.
|
|
Большое спасибо за помощь))
|
|
О всех изменениях в программе пишется в файле pritok_ver.txt, а также в pdf/ файлах в каталоге с программой. ТАм много чего поменялось и добавилось.
|
|
На ftp есть отдельное описание про установку признака ДО.
|
|
Еще один вопрос, после обновления из закладки тревоги пропала вкладка Патруль! Если открыть меню Окна-плавающие стаканы-стакан отметки патрулей, там тоже никаких сработок не происходит. Как можно вернуть Патруль на место?
|
|
Все сам нашел, в конфигураторе поменял параметр и все появилось.
|
|
После "глобальных" изменений в программе, особенно когда обновляется версия ПО, необходимо в АРМ Конфигураторе в закладке "Операторы и группы" перепроверить все права на на разрешения к программам. Проставить/убрать нужные параметры доступа/отображения, после чего рекомендую заново перегрузить "ядро" системы.
|
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано сообщение при распечатке "Оперативной карточки" в АРМ "Карточка" - "В базе данных отсутствует бланк отчета". Визуально карточка не отличается от других, которые уже распечатали.
|
|
Проверьте в карточке вкладку "Дополнительно" группу "Бланки отчетов при печати"
|
|
Спасибо помогло))
|
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста реализовано ли в Притоке 3.6.3(121) выборка по приборам. На пример, если необходимо узнать количество установленных приборов УО-1А на объектах.
|
|
Посмотрите отчеты в АРМ Конфигуратор. Средства ОПС установленные на обьектах и квартирах. Отчеты давно реализованы, причем там много всяких полезных отчетов и справочников.
|
|
Спасибо большое, просто я работаю инженером ПЦО только 3 месяца, еще досконально не изучил программу.
|
|
В конфигураторе также есть поиск по типу и подтипу, с возможностью распечатать отчет. |
||
|
|
||
|
Здравствуйте! У нас возникла проблема с шлейфом прибора в программе АРМ ДПЦО 3.6.3(124), программа пишет ошибку "host1-121.private.lnet". Не могли бы вы пояснить её.
|
|
А вы уверены, что ЭТО шлейф.
|
|
Совсем не уверен, просто эта ошибка (host1-121.private.lnet) выскакивает только на одном шлейфе в приборе (направлении). Просматриваю историю по прибору и в ней отображается конкретно ошибка (host1-121.private.lnet) на шлейфе.
|
|
Прибор судя по всему КОП. А вот сообщение хотелось бы увидеть(скоин выложите).
|
|
host1-121.private.lnet - это имя хоста судя по всему, отправляйте скрин в тех. поддержку
|
|
Это имя компьютера (в общем случае хоста) как оно определилось в ОС. Чтобы видно было с какого компьютера выполнил вход оператор, например.
|
|
Спасибо за разъяснение. Разобрались в этих сообщениях host1-115.private.lnet, в нем 115 это окончание IP адреса компьютера Дежурного ПУ.
|
|
Чтобы не путаться, Дайте имя компьютеру типа Оператор или Дежурный_ПЦО. А вот если бы сразу выложили скрины, то все было бы понятно. А то уже подумал более "настораживающее".....
|
|