У Нас возникла проблема с новой сборкой. Суть проблемы заключена в том, что программа АРМ ДПЦО невидит ядро программы. В настройках контрольной панели все вроде бы правильно выставлено. Сделали откат до сборки 122 все работает нормально. Может у кого-нибудь такая проблема была?
Приток-А 3.6.3. сборка 124
|
|
АРМ ДПЦО имеет в настройках программы свой список подключений к Ядру. Т.е. если АРМ не подключается к Ядру, то нужно проверить его настройки, при этом нет необходимости вносить какие-либо изменения в контрольной панели системы.
|
|
АРМ ДПЦО и Ядро находятся на одной машине или на разных? какая версия ОС на машинах? Используется какой либо антивирус, настроен ли брандмауэр?
|
|
Мы сразу установили на сервер и на нескольких машинах. Проверяли на машинах и на сервере - АРМ ДПЦО не видит нечего, показывает пустой синий экран и не требует ввода пароля. На всех машинах стоит Windows XP. На сервере и на пульте Касперский. Брандмауэр настроен нормально. С другими предыдущими сборками проблем не возникало. Все работало нормально.
|
|
Ядро запускаете службой или приложением. Касперский блокирует программы если они изменились, проверьте разрешения, а лучше отключите контроль программ.
|
|
Ядро запускаем службой, у Касперского мы давно отключили контроль программ.
|
|
Это может происходить из-за не совместимости версий БД?
|
|
Потому что он после установки обновления, написал что-то про БД.
|
|
А что по БД написал, можно глянуть в логах. При обновлении необходимо остановить все службы относящиеся к программе Приток. Надеюсь не забыли. |
||
|
Насколько я помню, программа написала после установки - версия БД устарела. До обновления остановили все службы.
|
|
Если программа при обновлении пишет версия БД устарела, то ее следует обновить. Обновление БД происходит автоматически при установке новой версии. Запускается Процесс обновления и все делается с подсказками.
|
|
Служба ядро точно запустилась?
|
|
Здравствуйте! Возможно ли удаленно через АРМ ДПЦО, добавить и удалить шлейф на Приток-А-КОП-02. В настройках прибора, в АРМ ДПЦО, имеется загрузить и выгрузить прошивку в прибор.
|
|
Возможно. Для этого из АРМ ДПЦО считываем конфигурацию прибора, далее открываем ее в программе Uniprog, исправляем,удаляем,дополняем необходимые параметры. Сохраняем полученную конфигурацию. Потом из АРМ ДПЦО отправляем/записываем "правленую" конфигурацию в прибор. Не забываем сделать соответственные изменения(касается шлейфов прибора) в АРМ Конфигураторе-параметры редактируемого прибора.
|
|
Дополню, что в версии 3.7.0 окно "Настроить прибор" для удаленной работы с приборами стало более дружелюбным. Теперь есть отдельная закладка "Конфигурация" с кнопками "Прочитать из прибора", "Записать в прибор".
При чтении из прибора конфигурация сохраняется в файл и папка с файлом (файлами) будет автоматически открыта. Настройте для uniprog соответствие для файлов cf0, cf1, dcf, чтобы конфигурация открывалась им по умолчанию. И получится такой алгоритм: Прочитали, открылась папка, щелкнули на файле два раза, внесли исправления, сохранили, записали в прибор. |
|
Добрый день! Возник такой вопрос: Как убрать или добавить признак долговременная охрана прибора в АРМ ДПЦО?
|
|
В АРМ ДПЦО, в поле Карточки объекта, правой клавишей
|
|
|
||
|
Спасибо за помощь!
|
|
Здравствуйте! Не давно стало выскакивать сообщение "Не установлен драйвер" при перезагрузке Сервера подключений. О каком драйвере может идти речь в сообщении?))
|
|
|
||
|
Ставьте 3.7.
|
|
Добрый день! Как в АРМ конфигураторе задать параметры для базового модуля? (дата выпуска, дата ввода, зав. номер и место установки). Для ретрансляторов указание данных параметров не составляет труда, так как там есть соответствующие поля, а у Базового модуля нет.
|
|
"База GSM" - это логическое устройство. Физическому устройству соответствует устройство "Базовый модульПриток-А-БМ-03". Заполните параметры базового модуля (доступно меньшее количество параметров, чем у ретранслятора)
|
||||
|
||||