Доброго дня.
Заменили на АТС "Приток-АФ2" на Приток-А-Ф-01.3(02.3).
Пару направлений слетело с "подменой прибора", тех поддержка подсказала, что сделать (с "Авто" на "ППК" в "протокол обмена") - спасибо.
И теперь начали вылазить другие направления с этой бедой, и блок вываливается в аварию. Дежурка в панике.
Некоторые направления опять пришлось переключить.
Что делать? Переводить все направления, или подождать пока не "устаканится". хотя уже стоит на АТС месяц.
версия 3.6.3 (121)
В "Конфигураторе" -
[22]Ретранслятор "Приток-А"
PRT_A319.TSK
 
срин на подмену.
 
и еще - Что за технологическое сообщение?
что оно означает?
 
Действия следующие:
1. В АРМ Конфигуратор в параметрах прибора выставить (Протокол обмена=Авто).
2. В АРМ ДПЦО делаем следующее:
2.1. Определить тип УО. Если все хорошо, то в ответ получаем "Определен тип УО-(ППК).
2.2. Регнистрация ППК или модуля.
2.3. Ну и самое последнее Записать параметры прибора-Заводские установки-Выполнить.

Все должно заработать. Нам помогает.
 
проверил версию Игоря.
Выдаю скрин.
 
А какой приборчик не подскажите. К стати если переключаем протокол с АВТО на ППК и обратно, а также после записи параметров прибора, необходимо ЗАНОВО ЗАГРУЗИТЬ КОНТРОЛЛЕР. И еще не ставите ли серийный номер прибора в АРМ Конфигураторе, в параметрах прибора (это не надо делать) и ключ шифрования должен быть по умолчанию.
Ретранслятор Приток-А-Ф-01.3 на WizArm(е) тогда PRT_A319.TSK не правильно.
Должно быть запущено через коммуникатор TCP/IP и версия объектовой программы(версия программы модуля)=PRT.
 
Судя по скриншоту, не совпадает ключ шифрования прибора в Арм Конфигуратор (окно редактирования прибора, вкладка оборудование) с секретным словом протокола P2V1 в настройках прибора.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А какой приборчик не подскажите.
и 3-х, и 8-ми зонные.
Цитата
И еще не ставите ли серийный номер прибора в АРМ Конфигураторе, в параметрах прибора (это не надо делать) и ключ шифрования должен быть по умолчанию.
не стоит, и не ставим.

Цитата
Ретранслятор Приток-А-Ф-01.3 на WizArm(е) тогда PRT_A319.TSK не правильно.
Должно быть запущено через коммуникатор TCP/IP и версия объектовой программы(версия программы модуля)=PRT.

работает через БС, КСПИ.

Выкладываю, сегодняшние, утренние скрины.
В конфигураторе отключил подмену, в истории видно - изм в БД.
Загрузил, опросил.
 
[QUOTE]Ершов Павел Андреевич написал:
Судя по скриншоту, не совпадает ключ шифрования прибора в Арм Конфигуратор (окно редактирования прибора, вкладка оборудование) с секретным словом протокола P2V1 в настройках прибора.

 
В Конфигураторе ключ по умолчанию, проверяйте, что в приборе.
 
Цитата
Ершов Павел Андреевич написал:
В Конфигураторе ключ по умолчанию, проверяйте, что в приборе.
подскажите, каким образом? В него ни кто не лазил, и работал до этого с другим ретранслятором.
 
С другим ретранслятором он работал в протоколе ППК, там секретное слово не используется, а используется серийный номер. Описание установки на стр. 21 прилагаемого руководства.
Менее хороший вариант, установить в АРМ Конфигуратор для данного прибора тип протокола "ППК" и загрузить контроллер (по умолчанию значение "авто"). В течении 10 минут прибор должен выйти на связь.
 
Цитата
Ершов Павел Андреевич написал:
С другим ретранслятором он работал в протоколе ППК, там секретное слово не используется, а используется серийный номер. Описание установки на стр. 21 прилагаемого руководства.
Менее хороший вариант, установить в АРМ Конфигуратор для данного прибора тип протокола "ППК" и загрузить контроллер (по умолчанию значение "авто"). В течении 10 минут прибор должен выйти на связь.
Всем спасибо,  
придется продолжить устанавливать, по ходу пьесы.
 
Был редкий случай, когда в приборе вручную пришлось выставить протокол работы Авто и ключ шифрования. Если прибор со встроенной клавиатурой, то при "неумелых ручка", техники непроизвольно влезали в настройки протокола, например когда хотели увеличить чувствительность (выход в линию) прибора.
Можно ли на данном объекте проверить настройки прибора, протокол и ключ шифрования.
Ну уж больно интересно.
В основном справляемся методикой описанной в (Ответ #4712), правда и Ретрансляторы у нас работают через Коммуникатор(но это не важно).
 
подниму тему.
Версия - 3.6.3 (121).
Приток-А-Ф-01.3(02.3), работает по TCР-IP
Протокол на приборе изменил на ППК, так была подмена прибора - (78).
Объясните значение 78, и D6.
 
еще фото
 
Алгоритм определения подмены прибора идет по циклу,  78, D6 ... это промежуточные значения. Смысла особого нет, но важно что они меняются.