Переход на ПО V2003.22
Страницы: 1
 
Конфиг:АРМ0 - РIII-550/256Mb(Tualatin)+КСПИ-04; АРМ1 -РIII-500/192Mb, 2 УСЛТлог-разделения по машинам нет,145 направлений, сторонних АРМ нет, приборы: Приток-064, -061, -064-1 и дочки всех версий к -064, - 064-1. После перехода на 22 версию - существенно замедлилась работа ПЦН, в утренние часы - во время интенсивного снятия с охраны - объекты уходят в тревогучерез 2 минуты,еще через 2-3 минуты приходит "тревога-снят". Известно точно, что объекты снимаются с охраны санкционированно и вовремя (при размыкании 1-го ШС или ридер стоит снаружи). В момент, когда количество тревог превышает 7 штук - 0АРМ "вешается" и всей обработкой занимается только 1-ый АРМ. На ПО V2003.21 такого не наблюдалось.Откатываться на предыдущую версию или как-то можно исправить сложившуюся ситуацию?
 
Версия очень древняя и уже не поддерживается.
рекомендуем рассмотреть возможность перехода на Приток-А 3.6  (win) с одновременной модернизацией оборудования.
 
Спасибо за ответ.
 
КСПИ-04 необходимо заменить на Приток-АР-БМ завязать по TCP/IP в компьютеры, желательно установить сетьевые карты Realtek 8139. Станет полегче.
 
Нельзя исключать возможность "совпадения" смены версии и аварийности объектов - приборов.
Т.е. причина "не прохождения" сигналов в радио-эфире может быть в том, что есть аварийные или не закрытые направления.