Здравствуйте уважаемые коллеги! Есть КСПИ-03 Приток-А-Р, есть ли возможность его перепрошить, чтобы он работал как КСПИ Приток-А-Ф-03?
КСПИ-03 Приток-А-Р
|
|
СТАРОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Исполняем приказ о бережном отношении к орг.техники.
Обратитесь на прямую в Сократ за прошивками. |
|
|
||
|
новая серия КСПИ (с микро-usb разъемом) не требует переливки. Прямо в штатной прошивке ОДНОВРЕМЕННО поддерживается:
1. Приток-А 2. Приток-АФ 3. Приток-АЮ (юпитер смд) 4. Приток-АЮ-04 (юпитер-центр) 5. Фобос 6. Приток-АР. Выбор используемой СПИ на аппаратном уровне - перемычками на плате согласно РЭ. Выбор управляющей прошивки - автоматически в момент загрузки КСПИ. Ретрансляторы Приток-А имеют на борту ethernet для связи с ПЦН по возможности и лучше использовать его. Приток-АФ-02 пора ПЛАНОВО списывать. |
|
Мы работаем на государство у нас проблемно списать неработающий принтер, если по бухгалтерии у него есть остаточная стоимость))) а что уж говорить о еще работающем ретрансляторе))) |
||
|
Добрый день!
У нас возникла проблема, мы вставили Плату КСПИ-03 (согласно РЭ замкнули перемычками ХР3 и ХР5) в БС-05, в итоге у нас не загружается контроллер КСПИ-03. В чем возможная причина? Ретрансляторы пока не подключали к КСПИ-03. В АРМ конфигураторе добавили КСПИ, ОП и Ретранслятор Приток А-01 на 240 линий. |
|
По-моему, Приток-А-01 лучше по ТСР подключать. Тогда, по сравнению с подключением через БС-КСПИ, гораздо быстрее работает. Если там только 2-х пров.медная, то лучше на ней два SHDSL-модема мостом настроить и через них ретранслятор запустить. Все равно ощутимо шустрее будет, чем через БС.
|
|
У нас подключение к БС от ретрансляторов идет по прямому проводу. Далее от БС, через коммуникатор ТСР/IP, идет подключение к серверу. У нас используется 2-х жильный медный провод, так как достаточно старая телефонная линия по городу проведена. Естественно по ТСР скорость выше была бы)))
|
|
Запуск сейчас БС с КСПИ это неблагодарное дело, 21 век на дворе. TCP рулит. |
||||
|
||||