Доброго времени суток Вам. Получили данную систему и приказ "Внедрить". Однако, танцы с бубнами вокруг нее не дали никаких результатов, всю голову сломали...
Что мы имеем:
- тестовый вариант, где и серверное и клиентское ПО стоит на 1 ПК;
- ПК на базе Win7 x64;
- ПО Приток (ставились разные версии - 2 последние стабильные 3.6 и тестовая 3.7);
- Базовый модуль Приток-А-Р-БМ-01 (VHF), КСПИ-03 в блоке с радиостанцией;
- Справочная информация из комплекта поставки.
Что хотим:
- чтоб все работало ;) на самом деле - запустить тестовый ПК и несколько тестовых объектовых для обката железа и ПО.
Что делаем и что не получается:
- никак не можем получить рабочую систему на ПЦО. Делаем по инструкции с БМ. IP БМ 10.0.0.200 (стандарт). IP PC 10.0.0.100, маски как в инструкции (255.255.255.0). Подключение напрямую, через RJ-45, без свича или роутера. Значок сети в трее выдает "Без доступа к сети". Пинги на УУ проходят без проблем. Программа wizarmconfig из комплекта поставки УУ видит и позволяет менять настройки. В конфигураторе по той же самой инструкции из комплекта с БМ прописываем его самого. Однако, при попытке загрузить контроллеры, начинается нечто (или ничто - как посмотреть). Сразу после входа в АРМ ДПЦО нас извещают, что "Связь с блоком сопряжения утеряна". Попытки загрузить контроллеры через Аппаратура - Контроллеры не дает ничего дельного. Аппаратура остается Неопрошенной и Незагруженной. Что делать уже не знаем.

Просим помощи. Спасибо.
 
1. Значок сети в трее выдает "Без доступа к сети"
Вообще то WIN 7 таким образом информирует об отсутствие связи с интернетом. ВАМ ОН НЕ НУЖЕН.
2. какой IP прописываете в АРМ Конфигураторе, в параметре Коммуникатора TCP/IP.
3. Какую Версию программного модуля выставляете там же в АРМ Конфигураторе, в параметре Коммуникатора TCP/IP.
 
1. Так то оно так, но смущало.
2. 10.0.0.200
3. RADIO
 
10.0.0.200 - это "адрес по умолчанию" - заводской.
Убедитесь что в Коммуникаторе TCP снята перемычка с Визарма - с загрузчика.
Косвенно (без просмотра перемычек) можно убедиться через WizarmConfig - в строчке устройства - есть IP адрес, загрузчик, но не отображается программа.
 
В коммуникаторе должны быть установлена версия radio-v109.dat. Проверьте правильность установки перемычек для работы в режиме Приток-А-Р-БМ-01
 
Цитата
Смирнов Алексей написал:
10.0.0.200 - это "адрес по умолчанию" - заводской.

Убедитесь что в Коммуникаторе TCP снята перемычка с Визарма - с загрузчика.

Косвенно (без просмотра перемычек) можно убедиться через WizarmConfig - в строчке устройства - есть IP адрес, загрузчик, но не отображается программа.
Да, с этим ip делаем умышленно - чтобы менять по минимуму пока. А перемычка и правда оказалась одета. Снял, коммуникатор начал загружать направления и т.д. Однако, возникла другая проблема: Авария связи с УТ (УТ#0[Код=0, ЛП=0])
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
В коммуникаторе должны быть установлена версия radio-v109.dat. Проверьте правильность установки перемычек для работы в режиме Приток-А-Р-БМ-01
Версия коммуникатора WIZARM V1.02N RADIO V1.08. На плате его тоже v108. По поводу перемычек. В инструкции такой расклад: XP6, XP11, XP13, XP23, XP24, XP25 - стоят, остальные сняты. У меня же в приборе стоят ХР6, ХР23, ХР24, ХР25. Не хватает 11 и 13. Но если 11 я вижу, то где 13 - не представляю. Если можно, дайте фото с выделением
 
Авария связи с УТ (УТ#0[Код=0, ЛП=0])
Подключите как минимум один объектовый прибор.
 
Илья Владимирович!
Позвоните по бесплатному телефону техподдержки - 8-800-333-66-70 в удобное (для вас) рабочее время (с вашего утра до 15-00), и с ними прямо поэтапно настройте.
Если есть вопросы - то проще всего прямо "на месте" решить.
 
Спасибо за информацию. Сегодня на работе попробую запустить один из объектовых. Не пойдет - будем править мои руки вместе с тех.поддержкой.
 
Оказалось, руки не такие уж и кривые :) Все заработало. Разбираюсь с функционалом. Чуть позже выложу скрины настроек - может надо будет кому.
 
А почему Приток-АР на 100 направлений!!??
Если не планируете использовать Ретрансляторы, то нужно и необходимо поставить Приток-АР на 250 направлений.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А почему Приток-АР на 100 направлений!!??

Если не планируете использовать Ретрансляторы, то нужно и необходимо поставить Приток-АР на 250 направлений.
Если не секрет, в чем существенная разница кроме количества объектовых приборов?
 
Секрет очень прост. Если Вы установили Приток-АР и указали ему 100 направлений, то в случае установки данного количества приборов (например 061), куда Вы будете подключать еще 150 оставшихся возможных??? Вам придется либо ставить доп. Ретранслятор, либо переписывать всю конфигурацию (потому, что нельзя будет просто расширить-изменить созданный диапазон со 100 на 250 направлений), а это заново создавать подключение и переносит туда настроенные обьектовые приборы. Ну в общем как-то так. Еще раз если не планируется работа с ретранслятором, покрытие местности допускает использовать только один БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ, =проверяется опытным путем, берем настроенный прибор и обьезжаем всю предполагаемую охраняемую территорию, район, город, то рекомендую из опыта сразу ставить БМ на 250 направлений.
 
Спасибо. Оно так и планировалось. Аппаратура у нас первую неделю - ей до боевых условий еще обкатываться и обкатываться, так что успеем поменять конфиги.
 
Нельзя ли увидеть ссылочку на данный девайс?
 
Цитата
Аршинский Илья Владимирович написал:
Нельзя ли увидеть ссылочку на данный девайс?
какой именно девайс?
 
Цитата
Александр Сергеевич написал:

какой именно девайс?

Ууупс.. Не та тема. Извиняюсь.
 
Вопрос к разработчикам: тестировалась ли данная система на работоспособность в условиях Крайнего Севера (перепад температур, сильная статика, отсутствие нормальной "земли" и прочие "прелести") ?
 
Собственно, как обещал. Простейшее дерево для Приток-А-Р-БМ и 61к-прибора. С небольшими комментариями.
Если знающие люди найдут ошибки - готов выслушать и буду очень рад поправкам. Отмечу, что данная конфигурация рабочая.