Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст
КОП-02 невзятие
Страницы: 1
 
Обнаружил интересную проблему с КОПом. В случае квартирной тактики "взятие после выхода" и, скажем, незакрытой двери (первый шлейф) сообщение о невзятии шлейфа является информационным. Возможно ли где-нибудь изменить тип данного сообщения на тревожное?
 
Сработка тампера в охране отображается в истории но в тревогах и авариях не отображается.
 
1. Уже обсуждалось http://forum.sokrat.ru/forum/topic/267/
2. Установка последней прошивки. И установка параметра "Генерировать тревогу по событию ВЗЛОМ".
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
1. Уже обсуждалось http://forum.sokrat.ru/forum/topic/267/
Обсуждалось, но ответа так и не было дано с апреля 2014.
 
Вот ответ
Цитата
Воробьев Павел написал:
МОЖНО и подробнее. Для осуществления ЖЕСТКОГО контроля за выходом ХО достаточно трех условий:

1. Конфигуратор, редактируем прибор, параметры охраны "осуществлять контроль взятия при выходе" - ДА.

2. Конфигуратор, параметры "3. Охрана." № 37. "Помещать запросы взятия в специальный стакан " - ДА.

3. Конфигуратор, параметры "3. Охрана." № 41. "Проверка постановки на охрану после запроса на взятие  " - ДА.



ГДЕ п2. включает это все на ПЦН вообще. П1 - включает это на конкретном приборе. и п3. генерит собственно тревогу.
Для КОП-02 РАБОТАЕТ
 
Нам этого недостаточно. Последнее сообщение темы http://forum.sokrat.ru/forum/topic/267/ было оставлено без ответа.
 
Цитата
Сергеев Михаил Сергеевич написал:
Нам этого недостаточно. Последнее сообщение темы http://forum.sokrat.ru/forum/topic/267/ было оставлено без ответа.
А напрямую в ОБ "Сократ" обращались!!!
Мы обращались, и Нам пообещали в ближайшее время реализовать в версии ПО 3.7.
 
Вопрос был задан техподдержке как по телефону, так и на электронную почту; но, увы, ничего конкретного.
 
Ждем версию пульта 3.7!!!!!
 
Не позволяет создать тему "КОП-02 НЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ"
Поэтому на пишу здесь.
Ключ Touch Memory прописан в конфигурации и есть разрешение на постановку и снятие. Ключем ставится под охрану. Но во время задержки на вход не снимается. Приходится звонить ан пульт ,чтобы снгяли с охраны. Ну пульте ключ есть и галочки стоят. ШС только один и тип Дверь. Задержка на вход 20 секунд. Прошивка прибора старая.  
 
Цитата
Электромонтер ОПС написал:
Не позволяет создать тему  "КОП-0  2 НЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ"
Поэтому на пишу здесь.
Ключ Touch Memory  прописан в конфигурации и есть разрешение на постановку и снятие. Ключем ставится под охрану. Но во время задержки на вход не снимается. Приходится звонить ан пульт ,чтобы снгяли с охраны. Ну пульте ключ есть и галочки стоят. ШС только один и тип Дверь. Задержка на вход 20 секунд. Прошивка прибора старая.  
От прибора это не зависит. По умолчанию на ПЦО, снятие после тревоги, должно осуществляться(подтверждаться) командой с АРМ ПЦО. Пока оператор или дежурный не подаст команду "снять", прибор не снимется. Поэтому Вы и звоните на пульт. А если на Пульте ни кого нет (вакансии), то Вам а особенно клиентам - печалька.
Изменено: Игорь Скалецкий - 07.06.2023 17:38:39
 
Смысл, что во время задержки на вход (20 секунд) прикладываю ключ - но не снимается. Шлейф только один. Дверь. И как будто сразу уходит в тревогу. Смотреть на пульте (наверное нужно) выбран ли верный тип шс.
 
Цитата
Электромонтер ОПС написал:
Смысл, что во время задержки на вход (20 секунд) прикладываю ключ - но не снимается. Шлейф только один. Дверь. И как будто сразу уходит в тревогу. Смотреть на пульте (наверное нужно) выбран ли верный тип шс.
Задержка 20 сек установленная в приборе КОП, влияет только на срабатывание Сирены. И ни как не влияет на работу в АРМ ДПЦО. Нужно смотреть настройки на Пульте. Это Вам нужно пообщаться с инженером ПЦО ;)  
Изменено: Игорь Скалецкий - 08.06.2023 15:29:42
Страницы: 1