Цитата |
---|
Матафонова Ольга Игоревна написал: При настройке КОП-01 через PrtUniProg 3.0.1. (17) поставили пароль на прибор, теперь подключиться к прибору не возможно, сброс заводских установок через программу ни к чему не приводит. При подключении к прибору выдает сообщения (скриншоты ниже). Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сбросить пароль. Версия прошивки 29.
|
Чтобы сбросить пароль, в такой ситуации придётся выполнить описанную ниже процедуру.
(В приборе имеется опасное для жизни напряжение. Следуйте мерам безопасности, указанным в руководстве по эксплуатации.)
1. Убедитесь, что у вас имеется сохранённый файл конфигурации данного прибора. Он понадобится, чтобы после сброса настроек заново сконфигурировать прибор. Такой файл можно получить с работающего прибора по каналам охраны.
2. Выключите прибор, снимите крышку.
3. Установите на приборе перемычку LOAD (она расположена возле антенны и датчика крышки корпуса).
4. Включите прибор, подключите его к компьютеру usb кабелем.
5. Запустите uniprog3. Выполните команду меню "Прибор-> Вернуть заводские настройки". Благодаря установленной перемычке прибор не будет требовать пароль для выполнения команды. При этом все настроенные параметры примут значения по умолчанию.
6. Отключите прибор, разомкните перемычку, затем снова включите прибор.
7. Откройте программой uniprog3 ранее сохранённый файл конфигурации (либо создайте новый и сконфигурируйте прибор вручную), затем запишите конфигурацию в прибор.
8. Чтобы предотвратить блокировку в будущем, обновите прошивку до версии как минимум 1.30. В ней исправлена ошибка проверки пароля.
9. Отключите usb кабель, установите на место крышку.
Рекомендую обновить прошивку до 1.30 и на других имеющихся в наличии приборах КОП-01 для того, чтобы можно было на них пользоваться возможностью задания пароля на конфигурирование.