Юлия Лефанова написал:
по моему, все СОВРЕМЕННЫЕ охранные устройства/системы при нарушении охранного шлейфа и неснятии в отведенное для этого время (и неважно из-за питания или нет) должны "тревогу" генерировать.
В том варианте, о котором говорите вы (откл. Эл, питания) – событие «конец задержки на вход» Не наступило, просто физически дело до этого не дошло, а без питания прибор ничего сгенерировать не может, просто нечем, а вернулся в то состояние, из которого ушёл в небытие, включите логику. А для того, чтобы подобной ситуации не возникало, существуют бесперебойники.
Цитата
а про доработки уже слышали, потому и проверить попросила.
Повторяю
Цитата
Вопрос - в каком состоянии окажется ПРИБОР после того, как Вы подадите питание обратно?
В очередной раз встаёт вопрос о терминах и определениях и их квалифицированном употреблении. Вы меня спрашиваете об одном, а ответ ждёте о другом.
Вы меня спросили про что - про прибор, т.е. про КОП, а ждёте ответ про что, про то, как отреагирует АРМ ДПЦО?  Мадам, это разные вещи!
В вашем случае (откл. эл. питания при входе) АРМ сгенерирует «потерю связи», «аварию направления» и т.д., что в режиме «охрана» есть тревога и у вас есть инструкция, как должны реагировать ДПУ в данном случае.

Цитата
Скалецкий Игорь написал:


А вообще не гоже обсуждать на данном форуме оборудование конкурентов. У Юпитера-Элеста есть свой форум.
Вообще-то мы здесь обсуждали необходимость дисплея в охранном устройстве и приводили примеры, но нас, как всегда, совратила (смайлик улыбка) женщина своим любопытством, прям библейский сюжет.
Цитата
Хотя указывать на некоторые интересные особенности и приводить сравнения вполне допускаю.
Уфф, спасибо вашбродь…, полегчало.
Цитата
К стати общий недостаток всех приборов работающих по GSM/SMS/Vois каналу выключил прибор в любом состоянии взят/снят/начало передачи тревоги, и как и когда вы узнаете о неисправности прибора?

Цитата
Опять и опять про термины - неисправность ПРИБОРА это что по-вашему!?
Цитата
А при плохом GPRS прибор замучает Вас своими неисправностями. Между прочим Юпитер этим больше грешит.
Опять про термины и определения.
Плохой  GPRS никакого отношения к прибору не имеет, это не неисправность прибора, какой бы он не был супер-пупер-мупер, при плохом GPRS он работать не будет, нужен второй независимый канал – интернет, но тоже в наших реалиях не панацея.
Цитата
Что касается доработок приборов то пусть меня извинят производители/разработчики, то общая "болячка":
Это мировая практика, вспомните Microsoft с её Windows Vista и Windows 10
Цитата

Хотя, именно производители Приток-Сократ, более отзывчивы и лояльны в плане доработок, улучшений и ввода новых возможностей приборов.
Согласен,
Цитата
А Вы (Сергей) попробуйте попросить, что то доделать или внести изменения в работу приборов Юпитер-Элеста.
Знаем, тормоз ещё тот.
Цитата

Да и данный прибор с LCD дисплеем анансировался года два и то вышел недоработанным.
Ну сделали же, теперь пусть отлаживают.
Цитата


Ждем новых приборов с лучшим функционалом от Приток-Сократ.
Они могут отличиться и обойти прямых конкурентов, внедрив в Приток цветной полнофункциональный экран.
 
Цитата
Да и данный прибор с LCD дисплеем анансировался года два и то вышел недоработанным.
>
Цитата
Ну сделали же, теперь пусть отлаживают.

и как всегда конструктор - доделай (до пили) сам.
И прогон приборов, а так же ПО - прогоняют по всей России, на наших ПЦО.  - хорошо устроились.
Подшефной организации у них нет, только лаборатория.
В реальных условиях не проверяют, и не прогоняют.
 
 
Цитата
Если у Вас есть возможность поэкспериментировать с этим новым прибором, не могли бы Вы удовлетворить мое женское любопытство?

Если не сложно, проделайте пожалуйста следующее:

1. Запрограммируйте 1 шлейф - входной, 2ой - проходной и т.п;

2. Установите время задержки на вход секунд 40, например;

3. Поставьте прибор под охрану;

4. Имитируйте вход по 1-му шлейфу, и пока не истекла задержка на вход, отключите прибору питание.

Вопрос - в каком состоянии окажется прибор после того, как Вы подадите питание обратно?
почему бы этот вопрос не поднять на форуме юпитера.
 
Расскажу логику работы многих дежурных пультов ЧОП.
При тревоге по одной охранной зоне, если она сразу восстановилась, дежурный ЧОП не станет отправлять группу для проверки объекта.

Что может произойти, если прибор после сброса питания не запоминает был ли в тревоге шлейф. Жулик заходит через дверь, на пульт уходит сообщение об открытии двери, шлейф меняет состояние на тревогу, но тревога в АРМ не объявляется, т.к. идёт задержка на вход. Жулик отключает питание, быстро вставляет резисторы в клеммы прибора, подаёт питание на прибор. Истекает время на вход, дежурный приступает к отработке тревоги. Прибор включается, все шлейфы в норме. Дежурный в АРМ видит, что шлейфы в норме, решает, что это сбой и "отбивает" тревогу по входному шлейфу.
 
Еще раз повторю, для этого в приборах:
Приток-Сократ, реализовано сообщение"Сработка",
Юпитер-Элеста, функция сообщение "Вход".
Общая тактика:
Например при открывании входной двери сообщение на пульт отправляется сразу, а АРМ потом генерирует тревогу если нет последующего снятия, через определенное время.

А вообще , что касается LCD дисплея охранного прибора, то это явное удорожание и так не дешевых приборов.
И в большинстве случаях в принципе не нужен, ну разве, что для работы с разделами и то особой необходимости нет.
Опять простите меня производители обоих систем, но обратите внимание на прибор:
https://www.ritm-gsm.ru/ritm-gsm-wireless/ritm-kontakt-gsm-10/
все доступно и LCD дисплея не нужно и цена достойная.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Еще раз повторю, для этого в приборах:
Приток-Сократ, реализовано сообщение"Сработка",
Юпитер-Элеста, функция сообщение "Вход".
Общая тактика:
Например при открывании входной двери сообщение на пульт отправляется сразу, а АРМ потом генерирует тревогу если нет последующего снятия, через определенное время.
у Притока тактика на вход (время для снятия) реализована в программе.
у Юпитерцев в приборе прописывается.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:

Опять простите меня производители обоих систем, но обратите внимание на прибор:

https://www.ritm-gsm.ru/ritm-gsm-wireless/ritm-kontakt-gsm-10/

все доступно и LCD дисплея не нужно и цена достойная.
Ну и ну, коллега, да у них есть не просто дисплей, а целая клавиатура с цветным сенсорным экраном в 4,3"
и работает от -30 до +55 градусов.
Отличный пример!
https://www.ritm-gsm.ru/keyboards/ritm-lcd-kb2/
 
Цитата
Сергей написал:
Скалецкий Игорь написал:

>

> Опять простите меня производители обоих систем, но обратите внимание на прибор:

>

> https://www.ritm-gsm.ru/ritm-gsm-wireless/ritm-kontakt-gsm-10/

>

> все доступно и LCD дисплея не нужно и цена достойная.

>

Ну и ну, коллега, да у них есть не просто дисплей, а целая клавиатура с цветным сенсорным экраном в 4,3"

и работает от -30 до +55 градусов.

Отличный пример!

https://www.ritm-gsm.ru/keyboards/ritm-lcd-kb2/
В том то и дело, что это просто клавиатура. Да красивая, может быть и удобная но.....
Цена по стоимость полноценного прибора.
К тому же сломается сенсорная панель, перестанет реагировать на "жирные пальцы" и кто ее купит.
Нет уж проще в кнопочками, но индикация должна быть  функциональней.