Модуль МБД-02 для Астры РИМ. Какие сообщения кроме тревог передает на пульт, есть ли потеря связи, тампер, разряд батарей.
Приток МБД-02
|
|
Добрый день.
Модуль МБД-02 передает на пульт следующие сообщения: - Корпус вскрыт - вскрыт корпус МБД-02 - Корпус закрыт - закрыт корпус МБД-02 - Авария ведомого контроллера - если потеряна связь с Астра-РИ_М - Восстановление ведомого контроллера - если связь восстановилась - Смена состояния Астра-РИ-М - передается новое состояние Астра-РИ-М, которое может содержать следующую комбинацию битов - Регистрация детектора, Неисправность ОП (питание), Вскрыт, Память состояний, Блокировка радиоэфира. - Состояние ОУ Ладога-РК - передается новое состояние детектора - Неисправность (для пожарных), Вскрыт, Неисправность ОП (питание), Пожарная опасность. С уважением, Андрей Ивлев |
|
Андрей подскажите какие перемычки должны стоять в Астре РИ-М для работы с МБД-2.
|
|
Перемычки выставляются согласно руководству на Астра-РИ-М. Согласно РЭ, Астра-РИ-М должен работать в автономном режиме, в этом режиме перемычки F1, F2 и F3 должны быть сняты. Перемычки F4 - F8 устанавливаются в зависимости от выбранной тактики охраны на объекте.
|
|
При открывании беспроводных извещателей Астра, оборудованных датчиком вскрытия, в истории по объекту проходит извещение: РПУ Астра-РИ-М: Канал1 "Вскрыт корпус" Тип ОУ-"Охранный". Данное событие серое и не помещается в стаканы тревог. Планируется ли изменить тип данного сообщения и добавлять его в стакан тревог, например Тревоги->Аварии ? При пропадании связи с беспроводным извещателем, в истории проходит извещение Авария канала Информация: 1. На наш взгляд это неинформативно, хочется видеть в поле "Информация" : РПУ Астра-РИ-М: Канал1 "Потеря связи" Тип ОУ-"Охранный".
|
||||
|
||||