Цитата |
---|
Андрей Александрович написал: Сергей, ошибка в схеме.
При замыкании контактов Р2, ни куда не подключается слева контакт.
Перемычка наверно должна быть.
и по схеме, только снятие и взятие происходит одним ключем.
и не понятно будет, кто поставил или снял обьект.
|
Логика работы следующая.
Взятие – по системной команде Висты «конец задержки на выход» контакты реле Р1 замыкаются на 2 секунды, а затем возвращаются в исходное состояние, т.е. ключ прикладывается к контактам считывателя на 2 секунды и происходит взятие Притока на охрану.
Одновременно с этим, Приток включает выносной индикатор «Охрана» (выход В5) и подаёт напряжение 12В на обмотку внешнего реле Р3 (выход В4) и его контакты замыкаются на всё время охраны (до снятия). Этим действием подготавливается цепь снятия с охраны.
Снятие – по системной команде Висты «снятие» контакты реле Р2 замыкаются на 2 секунды, а затем возвращаются в исходное состояние, т.е. ключ прикладывается к контактам считывателя на 2 секунды и происходит снятие Притока с охраны, гаснет выносной индикатор «охрана» и размыкаются контакты реле Р3.
Реле Р3 в данной схеме необходимо в силу логики работы контрольной панели Виста.
Например, снятие Висты после тревоги надо сделать 2 (два) раза. Первое снятие осуществит описанную выше процедуру, а второе и последующие «снятия» будут влиять только на Висту.
Другими реле релейного модуля Висты можно формировать сигналы тревоги.
Конечно, такой способ мог родиться только от безысходности, покажите на сайте РКС-5!