Цитата |
---|
Скалецкий Игорь написал:
В приборе реализован механизм диагностики и тестов. Можно проверить шлейфы, питание, встроенных режимов и пр:
пункт инструкции 2.4.5.2 Ручные тесты
|
Сегодня попробовал ручные тесты.
Первая мысль - просто необходим дисплей и не просто дисплей, а экран с возможностью прокрутки с прогресс барами прохождения тестов, с выведением результатов тестов, а при неудачном тесте с указанием причины неисправности.
Ваше мнение по этому поводу я знаю.
Теперь о главном.
Прибор КОП-02, лежит на столе в лаборатории, с прошивкой 1.67 исправно работает.
Конфигуратор вер. 63, перепрошиваем на
Прошивка kop-02 2.12(15)
ПО 3.7.0. (124)
Шлейфы 1- вх. дверь, остальные не используются.
Разделы не используются,
Индификация ХО по коду, код и номер ХО в АРМе прописан.(пультовой тоже)
Только GPRS, одна Sim MTS.
Связь есть.
Все тесты, что есть для КОП-02 проходят.
После перепрошивки на 2.12(15) прибор сразу устанавливается в режим охрана, при попытке снять кодом пользователя, на АРМ ПЦО приходит сообщение «запрос на снятие с кодом ХО».
Прибор с охраны не снимается (горит зелёный «охрана»), снятия на пульте нет.
При сработке 1-го шлейфа проходит тревога на пульте, прибор также индицирует тревогу, при попытке снять с охраны кодом, на АРМ ПЦО приходит сообщение «запрос на снятие с кодом ХО».
Прибор не снимается с охраны и по окончании времени перевзятия опять берётся на охрану.
Подскажите, что не так.