А КОП можно с РПДК ставить-снимать с охраны?
 
Уже обсуждалость и не раз. К прибору КОП, а в принципе и к любому прибору можно подключить любое устройство(эмулятор ключей ТМ) к колодкам прибора ТМ и ставить прибор под охрану с помощью радиобрелоков. Наши умельцы берут ACS 100, в разрыв реле монтируют ключ ТМ. Если Вы имеете в виду напрямую прописывать РПДК(радиобрелок) в сам прибор, то нет. Есть более интересное решение - NFC.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Уже обсуждалость и не раз. К прибору КОП, а в принципе и к любому прибору можно подключить любое устройство(эмулятор ключей ТМ) к колодкам прибора ТМ и ставить прибор под охрану с помощью радиобрелоков. Наши умельцы берут ACS 100, в разрыв реле монтируют ключ ТМ. Если Вы имеете в виду напрямую прописывать РПДК(радиобрелок) в сам прибор, то нет. Есть более интересное решение - NFC.
Задан конкретный вопрос, про систему Астра РИ М. Датчики беспроводные, а постановка-снятие, тыкать кнопки на приборе?
 
В том виде, что вы хотите. Нажать кнопочку взять на радиобрелоке Астра-Ри-М РПДК и одновременно поставить КОП и на пример Астра-812. Нет не получиться. Придется нажимать кнопочки на КОПе. Вам придется дополнительно устанавливать, как минимум  Астра-Р РПУ исп. ТМ.
 
Если вопрос про КОП-04(05), со встраиваемым радиомодулем Астра, то тоже не получится.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
В том виде, что вы хотите. Нажать кнопочку взять на радиобрелоке Астра-Ри-М РПДК и одновременно поставить КОП и на пример Астра-812. Нет не получиться. Придется нажимать кнопочки на КОПе. Вам придется дополнительно устанавливать, как минимум  Астра-Р РПУ исп. ТМ.
Я ведь не диковинку предложил, такая схема у другого производителя реализована, именно с Астра-РИ М.
Астра ТМ и Лидер не работают как ТМ, проверял.
 
Незнаю напишу на Ваш суд. На счет данной системы, на мой взгляд, у Питера есть решение в виде технологических шлейфов. Шлейф восстановился, нужные зоны встали под охрану, шлейф разомкнулся, Зоны снялись с охраны. Да системы куцая и не детализированная, но решение хорошее когда внутри объекта несколько разных систем и радиальных и адресных и беспроводных. Вопрос можно ли реализовать подобные технологические шлейфы, и дополнительно вопрос №2 Вот при переходе Теко на Астру РИМ РР, все равно придется работать по RS в дальнейшем, разве нельзя будет с шини снимать запросы от брелков о снятии и постановке, и ведь брелок имеен определенный номер в системе РИМ, и брелки в Программном комплексе Приток-А Привязывать к персонам как КЛЮЧ. Простите за сумбур...
 
1. Вопрос о "управляющем шлейфе" -  если на нем норма то "все берем", если не норма то "все снимаем".
!!!ПОКА!!! такого в приборах Приток нет. Пишите, что надо "управляющий шс" - будем думать.
2. Вопрос будут ли поддержаны кнопки "взять/снять" на брелке АСТРЫ ?
Да будут - работы ведем.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
1. Вопрос о "управляющем шлейфе" -  если на нем норма то "все берем", если не норма то "все снимаем".

!!!ПОКА!!! такого в приборах Приток нет. Пишите, что надо "управляющий шс" - будем думать.

2. Вопрос будут ли поддержаны кнопки "взять/снять" на брелке АСТРЫ ?

Да будут - работы ведем.
1. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Ни каких взят/снят при замыкании двух проводочков, а тем более шлейфов НИ ДОЛЖНО БЫТЬ.
2. Возможно в этом есть кое какой резон. Неоднократно всплывают подобные предложения.
НО брелки(в том числе и радиобрелоки) теряются, отнимаются, копируются, батарейки сажаются.
У нас немножко наставили Радиобрелоков, для взятия/снятия, потом начались проблемки.
А хотя... иногда и правда удобно.
 
1, такого конечно нельзя допускать, но если уж совсем никак, то..
2, да, хотелось бы подобную реализацию.
 
Возможность быть должна:) вопрос безопасности эксплуатации конечно важен... полностью разделяю, но эти "проводочки" так то должны быть внутри охраняемого помещения это 1...
Вот мне интересно... вы наверняка сталкивались с развернутыми системами например Болида, и как?... Фактически только релюшками можно выкидывать (Это сейчас камень в огород был =)... Ведь Коммуникатор TCP/IP с прошивкой должен был бы решить такие проблемы, но похоже проект заглох, я предполагаю со стороны Болида... но не суть)!! Что бум делать.... конечно обучим персонал... Знач так сначал тут циферки... потом успевайте!! бегите туда там тоже циферки!!! потом успевайте туда... и если вдруг у вас все получилось можете собой гордиться.... Я приверженец все таки клиентоориентированного подхода, когда клиент знает только то что он должен знать и не более (Окна закрыли, посмотрели состояние шлейфов, код набрали, двери заклопнули, Молодец... все остальное моя головная боль... И вопрос "проводочков" тоже моя головная боль... я как инсталлятор, как обслуга, как ответственная организация... прекрасно ведь понимаю о опасности... и обязан её предусмотреть.
 
Цитата
Вот мне интересно... вы наверняка сталкивались с развернутыми системами например Болида, и как?...
Фактически только релюшками можно выкидывать (Это сейчас камень в огород был =)...

Запросто. Связка ИТ2000 + РКС05 жует до 999 шлейфов с разделами и прочими радостями :)
Массово ставим банки, коттеджи и прочие развесистые объекты.
Собственно, есть опыт подключения на пульт Приток-А систем Болид, Vista, Paradox, RITM.

Держите свой камень обратно =)))))
 
Цитата
Юдаев Алексей написал:
Держите свой камень обратно =)))))
когда у нас такой объект ушел, мы вздохнули спокойно)
 
Как подключить С2000ИТ к РКС-05? Пытались, но проходит от силы 5% звонков, какие настройки у С2000ИТ?
Управляющий шлейф есть в УО Ахтуба.
 
Цитата
Александр Сергеевич написал:
когда у нас такой объект ушел, мы вздохнули спокойно)
Вы просто не умеете его готовить ))

Цитата
Сергеев Михаил Сергеевич написал:
Как подключить С2000ИТ к РКС-05? Пытались, но проходит от силы 5% звонков, какие настройки у С2000ИТ?
Инструкция в приложенном файле.
 
Спасибо.
Вместо С2000-ИТ можно использовать С2000-PGE?
 
Не готов сказать, такая железка в руки не попадала.
 
C С2000-PGE та же самая история, что и с С2000-ИТ - проходит 5% звонков. С Вистой проблем нет.
А сценарий какой используете, каким образом организована работа с несколькими разделами?
 
Цитата
А сценарий какой используете, каким образом организована работа с несколькими разделами?
Крайняя версия ПО (совместно с 5ой версией сценария) поддерживает разделы. Что именно вы бы хотели уточнить?
 
Цитата
что и с С2000-ИТ - проходит 5% звонков.

Событие "Звонок" в протоколе проходит?

Цитата
А сценарий какой используете, каким образом организована работа с несколькими разделами?
Сценарий 5.0 исправление 4, но разделы работают и в более старых версиях.

В висте (речь про 501) каждому разделу назначаем один и тот же пультовой, в арм конфигуратор описываем какая зона висты к какому разделу относится.
 
Цитата
Орлов Павел написал:
Что именно вы бы хотели уточнить?

Сигнал-10 разбит на 5 разделов, по 2 ШС в каждом. В С2000-ИТ и в С2000-PGE можно записать только один пультовый номер, он отображает состояние Взят/Снят. Если все разделы сняты и поставить хотя бы один из них под охрану, карточка окрасится в зеленый цвет, значки шлейфов меняют свой цвет только при тревоге. Каким образом определять под охраной или нет раздел?
 
Понял, в АРМ Конфигуратор для каждого шлейфа нужно выбрать номер раздела.
Спасибо.
 
По какой причине могут не проходить звонки на РКС с С2000-ИТ и с С2000-PGE?
От Висты все сообщения приходят. А на болиде, С2000М очень часто показывает "нет канала связи прибор 001 л1".
Что может исправить положение?
 
Доброго дня. Господа, топ создавал всё таки про А КОП и РИ М. Вы увели к Болидовскому оборудованию. Пожалуйста создайте свой, про Болид.
 
Вернёмся к Астра РИ М.
Модуль МБД не "видит" РИ М. Вопрос по перемычкам какие ставим?
 
Цитата
Александр Васильев написал:
Модуль МБД не "видит" РИ М. Вопрос по перемычкам какие ставим?

Перемычки на РПУ Астры выставляются для автономного режима работы.
 
Спасибо. На фото перемычка Ф2 стоит, это же режим регистрации.
 
Оборудование запустил, в чём была причина не выяснил (это плохо). Правда есть подозрение, что не была прописана работа реле в РПУ.
 
Будет ли работать Астра РИ-М РПУ исп.Pima с МБД-02?
 
Цитата
Сергеев Михаил Сергеевич написал:
Будет ли работать Астра РИ-М РПУ исп.Pima с МБД-02?
Учитывая, что данное исполнение заточено на работу с прибором серии Hunter-Pro, скорее всего нет.