Конфигурация охранной системы: КОП-02, выносная клавиатура, РПУ Астра-РИ-М, МБД-01, БП.
Сформировано 11 беспроводных шлейфов сигнализации: два дверных - Астра 3321, два пожарных - Астра 421, тревожный - Астра 3221, шесть охранных - Астра 5131.
Прошивка КОПа 2.16(…), какая стояла первоначально не помню.
Всё работало, после очередного обновления ПО на ПЦО, вручную перепрошили и Приток.
В результате получили работающую систему, но с особенностями.
1. На дисплее клавиатуры периодически появляется текст: «Частично нет данных»
2. На ПЦО в АРМе сообщение красным шрифтом: «Устройства нет в конфигурации»
Может такое было и раньше, не знаю.
Возможно дело в МБД, но не понятно, что с ним делать.
Обнулить всё и сделать заново – не вариант, в одну из комнат нет доступа, категорически, а там ИК и сейф.
Повторяю, всё работает, иногда сбоит, но работает.
Что это означает на что влияет и как можно исправить?
Сформировано 11 беспроводных шлейфов сигнализации: два дверных - Астра 3321, два пожарных - Астра 421, тревожный - Астра 3221, шесть охранных - Астра 5131.
Прошивка КОПа 2.16(…), какая стояла первоначально не помню.
Всё работало, после очередного обновления ПО на ПЦО, вручную перепрошили и Приток.
В результате получили работающую систему, но с особенностями.
1. На дисплее клавиатуры периодически появляется текст: «Частично нет данных»
2. На ПЦО в АРМе сообщение красным шрифтом: «Устройства нет в конфигурации»
Может такое было и раньше, не знаю.
Возможно дело в МБД, но не понятно, что с ним делать.
Обнулить всё и сделать заново – не вариант, в одну из комнат нет доступа, категорически, а там ИК и сейф.
Повторяю, всё работает, иногда сбоит, но работает.
Что это означает на что влияет и как можно исправить?