КОП + МБД + РПУ Астра-РИ-М, Сообщение на дисплее - Частично нет данных
Страницы: 1
 
Конфигурация охранной системы: КОП-02, выносная клавиатура, РПУ Астра-РИ-М, МБД-01, БП.
Сформировано 11 беспроводных шлейфов сигнализации: два дверных - Астра 3321, два пожарных - Астра 421, тревожный - Астра 3221, шесть охранных - Астра 5131.

Прошивка КОПа 2.16(…), какая стояла первоначально не помню.
Всё работало, после очередного обновления ПО на ПЦО, вручную перепрошили и Приток.
В результате получили работающую систему, но с особенностями.
1. На дисплее клавиатуры периодически появляется текст: «Частично нет данных»
2. На ПЦО в АРМе сообщение красным шрифтом: «Устройства нет в конфигурации»
Может такое было и раньше, не знаю.
Возможно дело в МБД, но не понятно, что с ним делать.
Обнулить всё и сделать заново – не вариант, в одну из комнат нет доступа, категорически, а там ИК и сейф.
Повторяю, всё работает, иногда сбоит, но работает.
Что это означает на что влияет и как можно исправить?
 
От смены ПО пульта, работа прибора КОП, не зависит.
Какую версию ПО, прошивку, установили в КОП,
Попробуйте, считайте конфигурацию КОПа.
Заново зарегистрируйте, через АРМ Пульта, все доп. устройства, подключенные по шине расширения.
Перегрузите, можно удаленно через АРМ, сам КОП.
Ну и желательно обновить прошивку МБД-1, тоже можно удаленно через АРМ.
 
Дорогой товарищ, пожалуйста, внимательно читайте.

Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Какую версию ПО, прошивку, установили в КОП,.
Прошивка КОПа 2.16(…)
Цитата
Игорь Скалецкий написал:Попробуйте, считайте конфигурацию КОПа.
Считал.
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Заново зарегистрируйте, через АРМ Пульта, все доп. устройства, подключенные по шине расширения.Перегрузите
Сделал, перезагрузил.
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Ну и желательно обновить прошивку МБД-1,
Про это подробней, где прошивка, чем.
МБД не прошивал ни разу.


P.S.
Почему-то не грузятся картинки.
 
Прошивку КОПа желательно обновить до актуальной 2.17(53)
МБД-01
[URL=https://www.sokrat.ru/catalog/215/1030/]https://www.sokrat.ru/catalog/215/1030/[/URL]
 
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Прошивку КОПа желательно обновить до актуальной 2.17(53)
[URL=https://www.sokrat.ru/catalog/215/1030/]https://www.sokrat.ru/catalog/215/1030/[/URL]
Обновили прошивку КОПа до последней, как и ожидалось, это ничего не дало.
Прочитал инструкцию по обновлению МБД, стало грустно.
Цитата
Необходимое оборудование:
- компьютер
- тестер
- программатор ППКОП-02
- адаптер USB-RS485
- контроллер БРШС-РК-485
- весы аптечные  
Так и не понял, где и как подключить "весы аптечные".   :)
Без этого знания решил невозможным приступить к использованию компьютера для прошивки МБД. :)
Не понял, как проверить версию ранее залитой прошивки, может она актуальная.
Прошивка с помощью батников, как-то не солидно.
Прошивку МБД отложили.
Тем не менее, с проблемой разобрались.
Был некорректно прописан датчик 10-й зоны, логический адрес оказался неправильным.
Переписали датчик и всё заработало, оба непонятных сообщения касались именного этой проблемы.