МРШ не умеют определять переход питания на АКБ?

МРШ не умеют определять переход питания на АКБ?
Страницы: 1
 
Недавно обнаружил сей факт. Если на МРШ питание отдельным РИПом, то при отключении 220 если нет специального порта для передачи извещения на шлейф МРШ - сам модуль не понимает что напряжение стало падать и пошел разряд АКБ. Странно что это в прошивке нет. МРШ это по сути - вынесенный прибор, ну или ведомый но таки прибор. Не хватает ресурса контроллера - это отслеживать? Или просто не заморачивались?
В общем - если вы используете МРШ как вынесеный ОПС модуль - заботьтесь чтоб в РИПе был аварийный выход а на МРШ под него свободный шлейф. У меня двое суток МРШ 4шл. при отключении 220 простоял и потом начал циклично передавать откл\вкл питания с ускорением цикла по мере углубления разряда на АКБ.
Изменено: Сергей Сюкасев - 15.01.2021 13:19:03