На приборах A-Коп-02 у которых сломан темпер вскрытия, а они летят постоянно, клиенты жмут на клавиши корпуса при постановке крышка резонирует и при открытии его тело темпера вываливается просто и рассыпается на мелкие части, вылетает пластиковая кнопочка темпера ее просто не найти . Это вопрос к качеству самого впаянного темпера, есть уже давно цельнолитые темперы, а не как у вас на двух защелках. Пора бы поменять качество темпера господа. Ну это предисловие. Так вот на таких приборах, на некоторых моделях есть два контакта которые можно замкнуть перемычкой и тогда вскрытие на пульте перестает долбить. Мы техники так и делаем иначе пришлось бы менять всю плату ,а для клиента это накладно. Так вот когда надета эта клемма и происходит скачек напряжения у клиента в квартире прибор выключается или уходит в защиту, не знаю как это назвать, а обратно не восстанавливается. Я прихожу на квартиру, прибор не горит. Меряю подачу питания с блока питания там все норм приходит к примеру 13.6 в. Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
Артур П написал: Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
хм, два контакта, куда одета перемычка, это и есть тампер. Какая разница, крышка у прибора открыта или закрыта, прибор "видит" крышка закрыта, тампер замкнут. Вопрос, - как влияет тампер и перемычка на прибор, если они (контакты) запараллелены????
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1505]Артур П[/URL] написал: Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
хм, два контакта, куда одета перемычк, это и есть тампер. Какая разница, крышка у прибора открыта или закрыта, прибор "видит" крышка закрыта, тампер замкнут. Вопрос, - как влияет тампер и перемычка на прибор, если они (контакты) запараллелены????
Читай внимательно вопрос. Меня интересует только почему с надетой перемычкой прибор выключается и не включается. Я прекрасно знаю что с надетой перемычкой прибор думает что у него крышка закрыта.
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1505]Артур П[/URL] написал: Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
хм, два контакта, куда одета перемычк, это и есть тампер. Какая разница, крышка у прибора открыта или закрыта, прибор "видит" крышка закрыта, тампер замкнут. Вопрос, - как влияет тампер и перемычка на прибор, если они (контакты) запараллелены????
Читай внимательно вопрос. Меня интересует только почему с надетой перемычкой прибор выключается и не включается. Я прекрасно знаю что с надетой перемычкой прибор думает что у него крышка закрыта.
прочитал внимательно. тогда остается вопрос разрабочикам, и хотелось бы посмотреть кусок схемы тампера и перемычки. Может там подключение разное.
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1505]Артур П[/URL] написал: Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
хм, два контакта, куда одета перемычк, это и есть тампер. Какая разница, крышка у прибора открыта или закрыта, прибор "видит" крышка закрыта, тампер замкнут. Вопрос, - как влияет тампер и перемычка на прибор, если они (контакты) запараллелены????
Читай внимательно вопрос. Меня интересует только почему с надетой перемычкой прибор выключается и не включается. Я прекрасно знаю что с надетой перемычкой прибор думает что у него крышка закрыта.
прочитал внимательно. тогда остается вопрос разрабочикам, и хотелось бы посмотреть кусок схемы тампера и перемычки. Может там подключение разное.
Да, очень даже возможно разное. Подождем разработчики что ответят или специалисты Сократа
Артур П написал: На приборах A-Коп-02 у которых сломан темпер вскрытия, а они летят постоянно, клиенты жмут на клавиши корпуса при постановке крышка резонирует и при открытии его тело темпера вываливается просто и рассыпается на мелкие части, вылетает пластиковая кнопочка темпера ее просто не найти . Это вопрос к качеству самого впаянного темпера, есть уже давно цельнолитые темперы, а не как у вас на двух защелках. Пора бы поменять качество темпера господа. Ну это предисловие. Так вот на таких приборах, на некоторых моделях есть два контакта которые можно замкнуть перемычкой и тогда вскрытие на пульте перестает долбить. Мы техники так и делаем иначе пришлось бы менять всю плату ,а для клиента это накладно. Так вот когда надета эта клемма и происходит скачек напряжения у клиента в квартире прибор выключается или уходит в защиту, не знаю как это назвать, а обратно не восстанавливается. Я прихожу на квартиру, прибор не горит. Меряю подачу питания с блока питания там все норм приходит к примеру 13.6 в. Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
Здравствуйте. Из вашего сообщения не понятно какую перемычку на плате прибора Вы замыкаете. Если есть возможность сделайте фото платы прибора с установленной перемычкой. Пожелания по улучшению качества продукции передам производству и разработчикам.
не Тишина. вчера принесли блок. один контакт тампера и один вывод соединены. второй контакт тампера через резистор на второй вывод. проверил - одел перемычку, "корпус закрыт", снял - "открыт". одевал на включенном, снимал на выключенном. фото внизу.
Не согласен, т. к. техника цифровая, а с резистором уровень отличается от чистого 0 (1), поэтому прибор ожидает процедуры сброса, устает ждать и зависает. (это мое видение происходящего). Если уж закорачивать, то запаять перемычку на контакты тампера, а не мучать прибор. Попробуйте. Ну и руководство никто не отменял. Кстати, к одному контакту тампера подключен резистор на землю, а через перемычку подключается резистивный делитель к другому контакту тампера.
продолжим. прибор КОП-02,2 с расширителем шлейфов. Специально проверил. нажимаю тампер - закрытие корпуса. отпускаю - открытие корпуса. надеваю джапмпер - закрытие корпуса. снимаю - открытие корпуса. ставил-снимал на включенном !!!!!!! фото прилагаю ниже.
Кстати, а вот интересно. В GSM приборе 011м-к ППКОП 011-8-1-011М(4), установлен точно такой же Тампер открытия корпуса и расположен точно в том же месте, что и на КОП-02. И за продолжительное время их эксплуатации ни разу не слышал, чтоб они подрабатывали на Открытие(взлом). Может все же дело не в самом Тампере, а в чем то другом. И это все же реально надо к Производителям. Кстати Андрей Устинович, натолкнул на мысль. Банальная утечка сопротивления либо не совсем удачно подобранные номиналы сопротивлений. Ведь бывает и реально, что "открытие-закрытие корпуса" на КОП-02, происходит самопроизвольно.[URL=https://www.sokrat.ru/catalog/386/5153/] [/URL]
Максим Иванютин написал: да подогните этот тампер и всё .делов то!
Об этом уже писали и обсуждали неоднократно. И подогнуть и подложить и завязать. Но есть маленький нюанс. ДОГОВОР НА ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Вернее его отсутствие. Яркий пример. Установили прибор, тампер подогнули крышку закрыли, все нормально, а через неделю корпус сам стал произвольно открываться закрываться. Где подвох. Клиенту сначала звонили, что у него "неисправность", потом перестали, т.к. Ему (клиенту) начхать, на "наши проблемы". Кстати, многие просто сразу завязывают тампер. Ведь реально "проблема" для КОП-02 давнишняя. Посмотрим как будут работать новые КОП-02, с другим датчиком открытия.
Артур П, То, что тампер в КОПе редкое га-но, я писал ещё в 17 году. https://www.sokrat.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=56&TID=579&TITLE_SEO=579-tamper-vskrytiya-korpusa-v-kope. Надевать перемычку на контакты Х10 - неправильно, это сброс, кстати, прописанный в инструкции, но не программный, а "железный", нам об этом на учёбе говорили. Чтобы сделать такой сброс надо выключить питание, надеть перемычку и включить питание, при этом все индикаторы погаснут, выдержать минуту, снять перемычку, выкл/вкл питание прибора, КОП включится. Скачок напряжения, видимо, и работает как выкл/вкл питание прибора. В результате прибор гаснет и как бы выключается, та и ДОЛЖНО быть. Попробуйте проделать такое на столе и сами всё увидите. Чтобы полностью исключить проблему с неисправным тампером, надо запаять (пайкой соединить проводом) два контакта тампера с обратной стороны платы, чтобы он всё время был замкнут и не мучиться паранойей, что кто-то откроет прибор. А мы, тихо, без шума и пыли "ушли" на Юпитер.
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1505]Артур П[/URL] написал: Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
хм, два контакта, куда одета перемычк, это и есть тампер. Какая разница, крышка у прибора открыта или закрыта, прибор "видит" крышка закрыта, тампер замкнут. Вопрос, - как влияет тампер и перемычка на прибор, если они (контакты) запараллелены????
Читай внимательно вопрос. Меня интересует только почему с надетой перемычкой прибор выключается и не включается. Я прекрасно знаю что с надетой перемычкой прибор думает что у него крышка закрыта.
Эта перемычка называется "Load". Предназначена для сброса прибора на заводские установки. При установленной перемычке в момент включения питания прибор не будет стартовать, а будет "висеть" в загрузчике и ждать команды сброс, либо заливки прикладной программы (прошивки). Устанавливать перемычку после старта и так оставлять прибор в работу категорически запрещается, так как такой прибор гарантировано зависнет после первой же команды с пульта "перезгрузить" либо после кратковременной пропажи питания. Механические проблемы с "тампером" решаются механическим путем == заменой тампера. Шлите в ремонт - будем ремонтировать.
Павел Воробьев написал: Шлите в ремонт - будем ремонтировать.
Павел, у меня эти тамперы вышли из строя в течение пары лет практически на всех обслуживаемых квартирах, а их у меня не одна сотня. Причем, когда у нас КОП 02 ставили массово в 2018 году, то я вернулся в течение полугода практически на каждую квартиру впоследствии. Вскрытие начинало долбить у кого в течение недели, после установки, у кого чуть позже. Думаю, что сейчас у меня КОП 02 осталось с не отключенными тамперами, может с десяток. Благо под тампером есть отверстия, куда запаивается перемычка и все это забывается как страшный сон. Сейчас я это сразу делаю перед монтажом прибора у себя на столе, либо как только начинает в первый раз показывать "вскрытие". Те кто ленится сразу отключить этот тампер, потом идут и паяют перемычку уже на месте. Слать в ремонт - уж увольте, разориться на подменных приборах можно, не говоря уже о бесполезной трате времени "считать прошивку/снять/поставить/запрограммировать". Проще один раз потратить 10 минут на пайку. Вы уж действительно - сделайте или перемычку или возможность отключить вскрытие программно.
Максим Иванютин написал: коп 02. а где на плате вы перемычку тампера нашли? там есть перемычка сброс на заводские настройки!
Все зависит от версии платы. Перемычки есть не на всех платах А-коп.02. Где-то распаяны, а где-то нет .
Цитата
Игорь Скалецкий написал: Вставлю свои пять копеек Если тампер вообще удалить (сломать), то корпус прибора будет Закрыт
Если темпер сломать, то прибор будет пищать бесконечно ибо контакт будет постоянно разомкнут, я на приборах где нет перемычки просто фольгой замыкал контакты и закрывал корпус. Ну сейчас я перемычку не замыкаю ибо как выяснилось она не для этого.
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1505]Артур П[/URL] написал: Чтобы реанимировать прибор мне приходится сделать следующее. Сначала я снимаю перемычку с двух контактов темпера вскрытия, затем отключаю один провод питания, жду секунд 30 и потом обратно подключаю провод питания. После этого прибор включается и работает. То есть что я хочу сказать. Или ставьте нормальные темперы вскрытия чтобы они не ломались или сделайте так чтобы при надетой перемычке прибор автовосстанавливался и не надо было ездить постоянно и проводить эти 2 минутные мероприятия.
хм, два контакта, куда одета перемычк, это и есть тампер. Какая разница, крышка у прибора открыта или закрыта, прибор "видит" крышка закрыта, тампер замкнут. Вопрос, - как влияет тампер и перемычка на прибор, если они (контакты) запараллелены????
Читай внимательно вопрос. Меня интересует только почему с надетой перемычкой прибор выключается и не включается. Я прекрасно знаю что с надетой перемычкой прибор думает что у него крышка закрыта.
Эта перемычка называется "Load". Предназначена для сброса прибора на заводские установки. При установленной перемычке в момент включения питания прибор не будет стартовать, а будет "висеть" в загрузчике и ждать команды сброс, либо заливки прикладной программы (прошивки). Устанавливать перемычку после старта и так оставлять прибор в работу категорически запрещается, так как такой прибор гарантировано зависнет после первой же команды с пульта "перезгрузить" либо после кратковременной пропажи питания. Механические проблемы с "тампером" решаются механическим путем == заменой тампера. Шлите в ремонт - будем ремонтировать.
Да именно так все и происходит, я уже разобрался с этой перемычкой. Просто обычно перемычки находящиеся рядом с темперами их и заменяют. Как пример приемники РПУ Астра Ри-М, там так же при неисправности темпера вскрытия можно надеть перемычку и вскрытие не передается на любое объектовое устройство. Вопрос в чем, что именно на А-коп 02 замыкание этой перемычки устраняет проблему вскрытия)). Если бы этого не происходило, то такой ситуации и не возникло бы как у меня. Сейчас я просто куском медной проволоки замыкаю контакты на сломанном темпере и оставляю так. По поводу отдавать в ремонт, это надо 50% всех установленных приборов снимать и вам везти потому что это постоянная головная боль, если темпер не сломан, то пластина этого темпера со временем ослабевает и я как минимум 1 раз в год езжу ее подтягиваю, ну а если темпер вываливается, я даже не ищу те составные части на которые он рассыпается. Вытаскиваю медную пластинку и замыкаю контакты. Все
Не однократно предлагали разработчикам программного отключения тампера. Но они по каким-то причинам не хотят этого делать. Звук тампера отключать можно, а сам тампер нет.
Виктор Кривоносов написал: Не однократно предлагали разработчикам программного отключения тампера. Но они по каким-то причинам не хотят этого делать. Звук тампера отключать можно, а сам тампер нет.
Во первых не нужно этого делать. Во вторых все и так уже в принципе существует. В самом приборе звук можно отключить, если что-то не устраивает, в АРМ е можно отключить сообщения как тревога.