Нужна помощь, ППКОП 011-8-1-02 Приток-А-4( 8 )
Страницы: 1
 
Ребята подскажите нашел на складе "динозавра" ППКОП 011-8-1-02 Приток-А-4( 8 ) работает по 18кГц линии (я с такими не работал) Возник вопрос могу ли я его использовать как пожарный прибор автономно? Я так понимаю у него с завода 1-3 шл ОС а 4-шл КТС ?
Изменено: Владимир Волков - 28.09.2020 16:54:42
 
Так нашли бы вначале инструкцию по нему. На сайте сократа нет - но в интернете есть.
В паспорте указано, что пожарный ШС может быть. ШС-4 запрограммирован производителем - страница 8 паспорта. Весь паспорт не читал
 
Вопрос о перезаписываемых "болванках" ключей Touch Memory с Aliexpress. На них коды уже есть.
Возможно проблема именно в ключах.

Так заметил, что при работе ключей с [URL=https://sokrat.ru/catalog/386/5175/]ППКОП 011-8-1-011М(3) Приток-А-4([/URL]8 у них меняется код семейства с 01 на 00 или на 09. Решается многократно записать прогрмматором снова код. Насчет финализации ключей еще не считал.


Для [URL=https://sokrat.ru/catalog/385/5150/]Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02[/URL] совсем не читается программатором код. Но код снова записыватся на тот же ключ и работает. Как раз сегодня был на объекте. Наверное если будет повторяться, то сброшу к заводским и снова запишу конфигурацию вручную. Пропаяю на плате.

Ключи использовал из разных заказов с Алиэкспресс.

Еще вопрос по [URL=https://sokrat.ru/catalog/386/5153/]ППКОП 011-8-1-011М(4) Приток-А-4(8)[/URL]. На пульте приходят сообщение - отсутствие тестового сигнала. Но перед тем как устанавлвать на объект и на объексте видно ,что передача идет по GPRS. Может нужно выставить где-то отправку тест сигналов? Ранее программатора ППКОП-02 не было же.
Изменено: Электромонтер ОПС - 02.03.2023 00:22:34
 
Цитата
Электромонтер ОПС написал:
Вопрос о перезаписываемых "болванках" ключей Touch Memory с Aliexpress. На них коды уже есть.
Возможно проблема именно в ключах.

Так заметил, что при работе ключей с  [URL=https://sokrat.ru/catalog/386/5175/]ППКОП 011-8-1-011М(3) Приток-А-4([/URL] 8 у них меняется код семейства с 01 на 00 или на 09. Решается многократно записать прогрмматором снова код. Насчет финализации ключей еще не считал.

Ответ: Все приборы корректно работают с ключами DS1990 и DS1991 (по вашему ключ семейства 01). Сейчас появились ключи DS1992 (типа код семейства 08), но их не проверяли с данным типом приборов. Если вы из ОВО, то как правило использование Dallas ключей не разрешается, используют клавиатуры.

Для  [URL=https://sokrat.ru/catalog/385/5150/]Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02[/URL] совсем не читается программатором код. Но код снова записыватся на тот же ключ и работает. Как раз сегодня был на объекте. Наверное если будет повторяться, то сброшу к заводским и снова запишу конфигурацию вручную. Пропаяю на плате.

Ответ: Также поддержка Dallas ключей DS1992, поддержана в новых прошивках прибора.

Ключи использовал из разных заказов с Алиэкспресс.

Еще вопрос по  [URL=https://sokrat.ru/catalog/386/5153/]ППКОП 011-8-1-011М(4) Приток-А-4([/URL] . На пульте приходят сообщение - отсутствие тестового сигнала. Но перед тем как устанавлвать на объект и на объексте видно ,что передача идет по GPRS. Может нужно выставить где-то отправку тест сигналов? Ранее программатора ППКОП-02 не было же.

Ответ: В данном случае контроль Тестовых сообщений реализуется в самом АРМ Пульта, а время отправки тестовых сообщений (звонки, SMS) в самом приборе по умолчанию установлено 72000мс, для GPRS контроль в самом АРМ по умолчанию 60 мин. Но это разные вещи.
 
Уважаемый Электромонтер ОПС, задавайте вопросы в отдельных темах, специально созданных по оборудованию :-)