Здравствуйте, прибор КОП-02 v 1.19 прибор не реагирует на выбираемые позиции по шлейфу "взять после выхода" и "взять с задержкой" при постановки прибора под охрану оба шлейфа мгновенно ставятся под охрану. Подскажите а задержка на вход у прибора есть, в програмировании нигде нет а в живую при сработки шлейфа в АРМ сразу выходит тревога. спасибо.
КОП-02 неработает задержка на выход
|
|
взять с задержкой должно работать
http://www.sokrat.ru/pritok/objectp/KOP-02_re.pdf 17-я стр. а время на вход в карточке задается как мне видится |
|
Т.к. КОП входит в программно-аппаратный комплекс Приток, то используются значения в ПО Приток, а именно значения полей в закладке "Охрана" АРМ Карточка.
Проверьте какие параметры указанны у Вас. |
|
Поясню немного.
В приток коп-02 можно выбрать вариаты шлейфов: 1. Взять после выхода. Это означает что данный шлейф будет считаться выходной зоной и прибор будет отрабатывать тактику "выход" по нарушению и восстановлению любого шлейфа помеченного как выходная зона. 2. Взять с задержкой. Этот параметр имеет смысл только в приборе с поддержкой СМС аварийного режима, и используется ислючительно при потере связи с основным АРМ. Если связь с АРМ на связи, то прибор использует значения задержек занесённых вами в карточки. Итого. Значения задержек и тактику шлейфам в самом приборе стоит менять только если вам надо, чтобы при потере связи с пультом, прибор брался под охрану и работал автономно. |
|
спасибо разобрался
|
||||
|
||||