Поделитесь опытом подключения адресной системы Болид с ПО Приток через С2000 КДЛ (или кто как смог по другому). Имеем 3-х этажное административное здание, желание все вывести на ПО Приток, т.к. все остальное в городе под ним, предлагают ОС и ПС собрать на адресной системе Болид. Интересует как подключить, что будет отображаться на мониторе в АРМе и будут ли ШС управляемыми с ПК, ну и т.д. Интересуют плюсы и минусы, может кто сможет предложить др систему. также подразумевается установить СКД и видео по IP. Всем спасибо.
Приток и Болид
|
|
У нас такой комбайн работает уже лет шесть. Могу поделиться опытом. Что конкретно нужно?
|
|
Интересует схема подключения настрока взятие снятие кол-во шс ос пс тс принцип отображения на по
|
|
Меня тоже интересует Болид+Приток, адресная ПС, схема подключения к Притоку и отображение информации
|
|
Присоединяюсь. Если не трудно распишите свой опыт подробно.
|
|
Опыт простой! С2000-КДЛ цепляется к Приток TCP/IP- 03 (с программой С20). Соответствен к КДЛу вся линейка адресных извещателей. В конфигураторе все прописываем и УРА работает. Оповещение через Притоковский блок реле, прописываем сценарии работы . У нас по такому принципу 7 лет пожарка работает в трех крупных офисах на единый сервер по оптике. Охрана тоже на эту же оптику посажена, всех зданий.
|
|
А в принципе пишите на мыло. Что знаю раскажу. Может и вы чем поможите!
|
|
Ключи записываются в базу Притока или в С2000-КДЛ?
|
|
У нас пожарка в основном работает, охранки на КДЛе мало. Но ключи записываются в КДЛ.
|
|
Количество шлейфов по паспорту на КДЛ (127 адресных устройств). В АРМ ДПЦО дежурный может взять на охрану охранные шлейфы или снять с охраны? Пожарные и тревожные шлейфы задаются тактикой КДЛ или дежурный в АРМ ДПЦО их восстанавливает? Ваш сервер для 3-х зданий локальный или к ПЦО подключен или частью ПЦО является?
|
|
Шлейфы на КДЛ программируются по значению (охранный, пожарный). Есть комбинированные КДЛы а в основном мы их разносим кдл охранный и кдл пожарный. Так удобно. Сервер у нас один для всех объектов по оптике и еще один для работы в GSM. АРМов по оптике 2. Один основной второй резервный. И свой АРМ для GSM и МПО. Своя выделенная оптическая линия по всем офисам и пром базам. КАК ТО ТАК
|
|
из минусов только то что по охране шлейфы нужно разбивать на группы, и писать сценарии работ. А так все работает нормально.Отображаются шлейфы корректно, ставятся и снимаются нормально. Для оповещения нужно подключать приток РР через отдельный коммуникатор.
|
|
Подниму тему.
Берем на ПЦН объект. На объекте (2 этажа, 2 крыла, куча кабинетов) локально установлена адресная система на Болиде, построенная на С2000, КДЛах, Сигнале20П. СП1. Кроме того зачаточно реализуется СКУД на С2000-2 с контролем прохода через одну дверь. Все это внутри управляется АРМом Орион. На ПЦН ставить планируем через Приток-011 по GSM. Пока пошли по пути организации нескольких разделов и (через свободные выходные реле СП1, Синала20П, с2000-2) вывода информации о состоянии этих разделов на шлейфы Притока, дабы обеспечить хоть какую то информативность о географии сработок внутри здания. Это бы устраивало, но вот постановка/снятие пока терзает моск. Получается, что клиент должен выполнять как минимум по 2 действия. Например при входе сначала проидентифицироваться и снять здание с ПЦН. Потом еще раз проидентифицироваться в Орионе, дабы снятся с "внутренней" охраны, определиться в СКУДе и т.п. Вот и вопрос - а нет ли возможности совместить идентификацию Притока и Ориона, дабы упростить сей процесс? Ну т.е. что бы управлять можно было с одного считывателя/клавиатуры? Или сниматься/ставиться на ПЦН с помощью каких то сигналов, формируемых Орионом и выдернутых оттуда? Натолкните на путь истинный, плз. |
|
На нынешней выставке в Новосибе поговорил с руководителем ТП Болида по поводу совмещения.
У них есть прибор, транслирующий их протокол в протокол Contact-ID и Modbus. Вопрос. 1. Коммуникатор Приток-Contact ID кто нибудь уже пробовал в реале с Болидом? Поделитесь, плз, опытом, стоит ли заморачиваться? 2. Не сильно разбираюсь в протоколах, но по словам ТП Болида, Contact ID обеспечивает только прием сигналов. а Modbus еще и дает возможность управления. Планируется ли у Притока выход такого коммуникатора? Или может уже есть, хотя бы в зачаточном состоянии? |
|
Дано: с-2000, 7 шт с-20, 3 шт БВИ, 4 СП, VPN, коммуникатор ТСР, КДЛ. Необходимо вывести все на приток. Какие предложения
|
|
Сигнал -20 и КДЛ через коммуникатор TCP\IP-03 вывести на пульт без проблем (все давно описано у производителя). А вот с СП и БВИ наверное будут проблемы. Лично я использую Притоковские блоки РР-03.
|
|
в том то и дело, что система уже была ранее построена с С200М и БВИ, и на ней кроме охранки еще прибамбасы, а отображение взятия под охрану необходимо клиенту на посту охраны, т.к. шлейфы это отдельные кабинеты офисы
|
|
Оживлю тему: На объекте локально установлена адресная система на Болиде, построенная на С2000, КДЛах, Сигнале20П. СП1. На ПЦН ставится через ППКОП Приток-03(к). В болидовской системе прописано на выход 2 минуты. Устанавливаю такое же время на выход в АРМ "Карточка", но прибор уже через минуту начинает брать под охрану шлейфы, а так как в болидовской системе стоит 2 минуты, то соответственно шлейфы еще не на норме, в ленте пишется сообщение "Не берется (нарушен шлейф)" и постановку на охрану приходится делать дежурным пульта вручную. Если есть какие-то мысли и наводящие вопросы, то милости просим, высказываемся.
|
|
В АРМ Карточка, по 1-му шлейфу, надо поставить взять после выхода. Прибор возьмется после сработки, восстановления 1-го шлейфа.
|
|
И еще раз подниму эту тему. Имеется объект на базе болидовских датчиков, С2000, КДЛ, СКУД, все это под АРМ Орион. Вопрос в том, как согласовать это все с Притоком 061к (8) или (16)? Интересуют постановки/снятия через СКУД, оповещение и отработка тревог. Есть такая возможность?
|
||||
|
||||