Сиcтема охраны "Приток-А"

Приборы

КОП-02 Не выходит на связь

КОП-02 Не выходит на связь
Страницы: 1
 
На объекте прибор подключен через прокси сервер usergate v 4.0, и нет связи с  пультом.
Что делать?((
 
Проверить что прокси пропускает не только TCP но и UDP протокол ... ну или все протоколы - т.е. проверить вообще доступность по сети выхода КОПа.
ЮзерГАД ( :) ) обычно используют для авторизации по имени\паролю ... как вообще выход организован?
 
Сталкивались с таким..  usergate любой версии не даст пройти пакетам через себя, если есть авторизация по логину/паролю. Выход -  ставить роутер перед входом в  комп прокси..
 
оптимально заменить юзергада на железку.
 
Спасибо
 
Сегодня получилось пропустить через ЮзерГад КОП - 02 от симкарты. Вечером проверю через Езернет с дома. На ЮзерГаде пропустил через UDP. Версия ПО Приток 3.6.1 (2323), XDEV 3.15 и КОП - 02 версия 30.
 
Пробуйте на самой свежей версии прошивки КОПа.
 
Попробую,спасибо.