Прибор ППКОП 011-8-1-011 5-ти щлейфный, односимочный, прошивка PRT 11.53 не реагирует на ключи. В прибор ключи прописываются но при поднесении к тачмитеру никакой реакции. Дистанционно на охрану ставится и снимается. При подключении программатора ППКОП-02, PrtLoader открывается ,выдает ошибку и закрывается. Перемычку для подключения программатора делал как написано в инструкции к программатору. Версия платы 28.05.07. Жду подсказки как решить данную проблемку.
ППКОП 011-8-1-011 5-ти щлейфный.
|
|
Какой ТМ используете, если "новый" со светодиодами и отображением шлейфов, то он работать не будет с этой прошивкой. Как прописываете ключ, команда должна быть 73 1 (номер ключа со всеми нулями и заглавные лат. буквы) типа 000001568BCB. Отправьте команду 57 и посмотрите прописана ли ячейка.
|
|
Панель ТМ новая со светодиодом.А какие еще есть разновидности панелей или какая то определенная существует??? Ключи прописываю через терминал командой записать ключи ХО -сформировать из карточки. Ключи в прибор прописываются . После команды 57 прибор отвечает 11000000 ,таким образом ключи записаны в прибор.
|
|
Панель ТМ с одним светодиодом? Есть еще панель с 8-ю светодиодами, и подключается по трем проводам. Какая у вас версия ПО пульта. В любом случае просто в Терминале отправьте команду 73 1 (номер ключа) как указал выше. Ну и попробуйте другую площатку, или прозвоните ее тестером. Проверьте номер ключа, может он просто неисправен.
|
|
Панель с одним светодиодом. пульт 3.6.2 сборка 114. Тестером прозванивается при поднесении ключа напряжение падает.Перепробовал уже 3 ключа и ничего.
|
|
Повторю, попробуйте отправить сообщение 73 с телефона или с терминала и ключ пропишите РУКАМИ. Еще вопрос при поднесении ключа к площадке, на ней что нибудь отображается(звуковой сигнал,светодиод начинает моргать)
|
|
При поднесении ничего не отображается,звука,света нет.
|
|
Прописывал ключи руками никаких изменений
|
|
напишите как вводите ключ(т.е. полностью все знаки), и как подключаете ТМ, надеюсь сама площадка(желтый провод) на ТМ прибора, а черный на землю, и к стати не к включенному ли прибору подключаете. Еще вопрос это только на этом приборе, а остальные нормально работают.
|
|
Подключение согласно схеме желты ТМ ,черный земля. в смс прописываю 73 1 010000010C5D8B. при запросе командой 57 прибор отвечает 0100000000. Такая ситуация только на этом приборе. На 011-8-1-011-1к 8ШС все нормально.
|
|
Так вот и разобрались. НЕ НАДО В НАЧАЛЕ НОМЕРА КЛЮЧА ПРОПИСЫВАТЬ 01, знаков должно быть ровно 12. Просто пропишите 73 1 0000010C5D8B, и будет Вам счастье.
|
|
Спасибо Игорь, все заработало.
|
|
Небольшое уточнение, когда прописываете ключи на любой GSM прибор помните что знаков должно быть ровно 12, лучше считать с конца.
|
|
Доброго времени суток. Чтобы не создавать новой темы напишу сюда. Нужно запрограммировать 4 шлейфа охранными и 1 пожарный. Если смс командой тогда нужно отправить команду: 89 12224 ????
|
|
Вот что сейчас выдает прибор 16:10:52:330:: 78
-> 16:11:24:766:: 1 ,3,0,160,210,7,2 2 ,3,0,160,210,7,37 2 ,3,0,160,210,7,38 3 ,3,0,160,210,7,73 4 ,4,0,94,94,89,99 5 ,5,0,100,112,07,19,2 5 ,5,0,90,126,43,44,45 20106 20106 |
|
сейчас 1-3 шлейфы охранные 4-ТС, а 5-ПС. А нужно чтобы был 1,2,3,4-ОС ,5-ПС.
|
|
Все правильно надо отправить команду: 89 12224. Небольшое уточнение: еще надо отправить команду 74 5 OWN, где параметр OWN-номер базового блока в системе. Команды надо отправлять только когда прибор в SMS режиме
|
|
|
||
|
|
||
|
Почему же вы не говорите что нужно настроить звонки по пожарным извещениям, а также смс и звонки по тревожным извещениям? Просто вы вводите людей в заблуждение своей терминологией - слова "номер базового блока в системе" можно понять как угодно, но не как номер ячейки телефонной книги в которую записан телефон терминала пульта.
|
|
Уважаемый Земляникин Вадим, А еще полную инструкцию по работе с прибором переписать.
|
||||
|
||||