Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст

Сиcтема охраны "Приток-А"

Приборы

Вопрос по ППКОП 011-8-1-011

Вопрос по ППКОП 011-8-1-011
Страницы: Пред. 1 2
 
Цитата
тип шлейфа питания "5",
а почему 5?
на 011 вроде 7 должно.
 
У нас 011-1 односимочные. В паспорте написано "тип шлейфа 5 если напряжение на БП 13.8 Вольт", "тип шлейфа 7 если напряжение БП 12 Вольт". Встроенный БП выдаёт 13.8 Вольт
 
Цитата
Перминов Артур написал:
У нас 011-1 односимочные. В паспорте написано "тип шлейфа 5 если напряжение на БП 13.8 Вольт", "тип шлейфа 7 если напряжение БП 12 Вольт". Встроенный БП выдаёт 13.8 Вольт
Для прошивок данных приборов 1- SIM очные, с прошивками выше PRT11.59 тип шлейфа питания НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ "7".
не зависимо от какого источника ( т.е. с каким напряжением 12в или 13.8 в.) запитан прибор.
 
Неожиданно, кто бы знал!?
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Алексеев Александр написал:

> Подскажите что за "глюк" прибора: 2-х симочный прошивка 11S.19L. не считывается конфигурация, не отсылает данные (смс) на OWNы. на команду "взять реагирует - берется

>

А можно файл конфигурации который прописываете в прибор глянуть

получилось залить только такую конфигурацию, через PrtLoader
 
[QUOTE]Перминов Артур написал:
Перминов Артур написал:

 
Цитата
Воробьев Павел написал:
по этой причине(на СИМке сидят СМСки, пока не почистишь СИМку) Прошивку 11S.19L меняем на 11S.20L
Где взять прошивку 11S.20L ???
 
Цитата
Олег Адамчук написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=40]Воробьев Павел[/URL] написал:
по этой причине(на СИМке сидят СМСки, пока не почистишь СИМку) Прошивку 11S.19L меняем на 11S.20L
Где взять прошивку 11S.20L ???
написать в тех. поддержку
 
Скажите что означает сообщение от прибора "Отсутствие тестового сообщения" и как убрать его. в АРМе прибор в тревоге из-за этого сообщения
 
Цитата
Павел Шевченко написал:
Скажите что означает сообщение от прибора "Отсутствие тестового сообщения" и как убрать его. в АРМе прибор в тревоге из-за этого сообщения
А зачем его убирать? Данное сообщение означает, что в заданный промежуток времени, по умолчанию 2 мин. от прибора не поступило ни одного Тестового сообщения. Это предупреждение, что с прибором, что-то случилось не хорошее :_(
 
Цитата
Павел Шевченко написал:
Скажите что означает сообщение от прибора "Отсутствие тестового сообщения" и как убрать его. в АРМе прибор в тревоге из-за этого сообщения
Необходимо скорректировать время ожидания тестового сообщения в АРМ Конфигуратор, и период отправки тестового сообщения в настройках прибора.
Страницы: Пред. 1 2