Цитата |
---|
Скалецкий Игорь написал: В "АРМ Конфигуратор". Переводить несанкционированный запрос на взятие в тревогу (ДА). |
Поставили значение "Да" в пункт №6.1.9 "Переводить несанкционированный запрос на взятие в тревогу"
вкладки "Параметры" "АРМ Конфигуратор". Перезапустили ядро.
В оперативные тревоги не попадает "Запрос на взятие - нет санкции" Ключ ПР. Тревога возникает только при снятии с охраны.
В "АРМ Карточка" добавляли "Код ПР" и "Ключ ПР", после этого раздавали права на шлейфы.
ПО 3.7.0(99).
В настройках А-КОП-02 параметр " Разрешить несколько попыток снятия" выставлен "Нет".
На что обратить внимание, какие параметры системы включить?