Здравствуйте.
Имеется GSM-модем "iRZ MC52PU", использовался для отправки извещений о постановках/снятиях, тревогах и т.д.
Возможно ли с его помощью организовать SMS-информирование собственников в системе "Приток-А"?
 
А чем не устраивает Приток-БМ-03(GSM). Там используется тот же модем. Только в комплекте с платой WizArm для полной адаптации.
 
У нас нет в наличии Приток-БМ-03(GSM).
 
Возможен второй вариант, он же последний: прицепить модем к "Приток коммуникатор TCP" (с платой WizArm на борту,
прошивка gsm-simens).
По сути получим тот же БМ-03, но "на рассыпухе". Там будут пляски с распайкой кабеля...
Управление любым оборудованием по RS232 непосредственно с АРМ в Притоке НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. АРМ работает с оборудованием ТОЛЬКО по TCP.
 
Решение GSM-модем "iRZ MC52PU", плюс "Коммуникатор TCP" - вполне рабочее(кое где применяем, но в тихоря).
Почему не скажу..... :-)
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
Возможен второй вариант, он же последний: прицепить модем к "Приток коммуникатор TCP" (с платой WizArm на борту,

прошивка gsm-simens).

По сути получим тот же БМ-03, но "на рассыпухе". Там будут пляски с распайкой кабеля...

Управление любым оборудованием по RS232 непосредственно с АРМ в Притоке НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО и НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. АРМ работает с оборудованием ТОЛЬКО по TCP.
Есть "Коммуникатор Приток-TCP/IP-01" и GSM-модем "iRZ MC52PU", для SMS-рассылки нужен еще кабель.
Подскажите, как это собрать или где подробно описано данное подключение.
Нужно временное решение до поставки БМ-03.
 
1. согласно доке на "Коммуникатор Приток-TCP/IP-01"(на сайте лежит) перемычками установить RS 232
2. Изготовить кабель 3 провода tx rx gnd ( контакты уточнить не могу )
3. Залить gsm-simens  v 115e - взять из tools
4. установить  ip и подключиться telnet.
5. нарисовать в АРМ как БМ-03
6. позвонить на номер симки в бм убедиться что работает.
 
Что бы соединить GSM модем с коммуникатором, нужен нульмодемный (кросоверный) кабель.
Приток коммуникатор TCP" (с платой WizArm на борту,прошивка gsm-simens). Прошивка вливается програмкой WizArmConfig.exe. Все лежит в каталоге Tools и програмка и прошивки.
 
Выдержка из паспорта на БМ-GSM (подключение питания 1-6 (+12 вольт). Питание желательно и нужно подавать общее на Модем и Коммуникатор.
 
Огромное спасибо, выручили.
 
Сразу предупрежу, что предложенный вариант должен быть ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫМ РЕШЕНИЕМ.
 
Пока не удалось настроить.
Сделали кабель по схеме, которую в эту тему выложил Игорь Скалецкий.
Записал программу "gsm-siemens-v115e.dat " в коммуникатор Приток-TCP/IP-01 через WizArmConfig.exe, прописал в него параметры, создал в Конфигураторе Драйвер сети - Базовый модуль Приток-А-БМ-03 (GSM) - Siemens TC35 Terminal 000041. Коммуникатор пингуется, Siemens TC35 Terminal висит в аварии оборудования.
В настройках БМ прописан новый ip, порт, ключ шифрования не задавал, версия прошивки определяется верно - "WIZARM V1.02N GSM-SIEMENS V1.15e".
К БМ нужно добавлять "Siemens TC35 Terminal", если его, то какие параметры(телефон, COM) в него прописывать?
Так и не понял какие перемычки выставить для работы RS232 на коммуникаторе, не нашел в инструкции по коммуникатору записи:"...для работы по RS232 установить перемычки XP_X, XP_Y".
Странно, что индикатор "МСТ" коммуникатора мигает раз в 10с, а не горит постоянно, как сказано в инструкции.

Объясните пожалуйста подробнее.
 
Фото вашего коммуникатора в студию. Есть разные ревизии, хочется посмотреть Ваш, с установленными перемычками.
 
Перемычки не трогали. На фото модем не тот.
 
Модем
 
Цитата
Сергеев Михаил Сергеевич написал:
Перемычки не трогали. На фото модем не тот.

Смотрим Рисунок 23. Инструкции. Это Ваше.
 
а точнее рис 18.
подключаемся telnet , смотрим что получилось
 
На рис. 18 не указаны установленные перемычки XP24, XP25. А они должны быть замкнуты, для включения RS-232 в работу.
 
Модем не отвечает, телнет показывает ошибку. Скринишоты конфигурации выкладываю.
Коммуникатор пингуется, модем висит в аварии.
 
Авария модема
 
Конфиг БМ
 
Конфиг модема
 
Конфигурация в АРМ
 
Перемычки
 
убрать перемычку xp6
 
Внесу маленькое дополнение(МОЯ ОШИБКА, ИЗВИНЯЮСЬ). Кабель между терминалом и коммуникатором, должен быть прямой, т.е. 2-2 3-3- 5-5. Перемычки коммуникатора как для БС-04.
Почему-то казалось, что кабель был "нульмодемный"-давно это было.
Еще раз ИЗВИНИТЕ.
Проверил ВСЕ работает.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
убрать перемычку xp6
Убрал перемычку, загорелся индикатор МСТ. Инициализация модема в телнете через WizArmConfig.exe не проходит.

Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Внесу маленькое дополнение(МОЯ ОШИБКА, ИЗВИНЯЮСЬ). Кабель между терминалом и коммуникатором, должен быть прямой, т.е. 2-2 3-3- 5-5. Перемычки коммуникатора как для БС-04.

Почему-то казалось, что кабель был "нульмодемный"-давно это было.

Еще раз ИЗВИНИТЕ.

Проверил ВСЕ работает.
Перепаял кабель, авария оборудования с модемом исчезла. Но через телнет инициализация модема не происходит. СМС не отправляются. Зеленый светодиод на модеме вспыхивает раз в 3 секунды.
Звонок проходит на сим-карту, установленную в модеме.

Нужно ли какие-нибудь параметры вносить в АРМ Конфигуратор? В инструкции к БМ-03 указано, что номер телефона у модема выставить 1234567, COM-порт=0. Номер телефона - это номер сим-карты в модеме в формате +7? Не получается выставить COM-порт=0, из списка можно выбрать только с 1 по 10 (В диспетчере устройств активен только COM1).
 
Телнет
 
COM-порт=1.
Номер SIM карты, через +7, та которая установлена в модеме.
При звонке на SIM в телнете должен отобразиться вх.звонок с номером. В АРМ "ДПЦО" также должен пройти звонок.
Перемычки на коммуникаторе должны быть либо по рис. 18 либо по рис. 23 инструкции. Работает в любом случае.
 
скорость модема должна быть 9600 - это "зашито" в прошивке.
Для установки или проверки этого необходимо с компа используя терминалку на скорости 9600 подключится к модему и АТ командами убедиться что модем работает. Если модем будет откликаться на другой скорости необходимо переустановить скорость на 9600 и "залочить ее".
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
скорость модема должна быть 9600 - это "зашито" в прошивке.

Для установки или проверки этого необходимо с компа используя терминалку на скорости 9600 подключится к модему и АТ командами убедиться что модем работает. Если модем будет откликаться на другой скорости необходимо переустановить скорость на 9600 и "залочить ее".
Через USB-кабель залез в модем программой для тестирования IRZ TEST MODEM, в настройках у него выставлено 9600, модем работает на этой скорости.

Авария модема пропала после того, как я удалил и создал новый в АРМ Конфигуратор. После отключения питания, авария оборудования модема опять выскочила в стакан тревог.
Думаю, что проблема в самодельном кабеле, сейчас распайка кабеля такая:
коммуникатор 2-------2 модем
коммуникатор 3-------3 модем
коммуникатор 5-------5 модем
коммуникатор 7-------8 модем
коммуникатор 8-------7 модем
коммуникатор 9-------9 модем
Не лишние 7,8,9?
Питание модема осуществляется через разъем TJ6-6P6C, питание у модема и коммуникатора общее от адаптера 12В.
 
7, 8, 9 В принципе НЕ НУЖНЫ
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
7, 8, 9 В принципе НЕ НУЖНЫ
Убрал, модем не видит.

В настройках коммуникатора такие параметры:
IP=192.168.40.2
SUB=255.255.255.0
GW=0.0.0.0
DUMMY=1
PORT=20005
TELNET=23

На компьютере установлен только клиент телнета, не сервер. Сам коммуникатор пингуется. Отключил на всякий случай фаерволл с антивирусом, не помогает.
Скрин из настроек АРМ Конфигуратор.
 
Положение перемычек на коммуникаторе.
Установлены перемычки: X1, XP26, XP24, XP25, XP2. XP14 и XP23 - запаяны с завода.
Взял такой же второй модем, ситуация не меняется. С другой АСПИ они работают через USB-кабель по COM.
 
1. DUMMY=0 , но это к теме не относиться.
2. убрать XP24, XP25 - так как их нет на рис 18 доки,
3. после каждой смены перемычек стартуем питанием.
4. смотрим телнетом на wizarm  если не "задышало" (задышало: это значит на команду "at" модем ответил "ok"  это видно в телнете и далее в теленете "беседа" WizArm и модема на хейс командах).
НЕ Задышало (failed)
4. цепляем к 232 коммуникатора вместо модема  комп с терминалкой на 9600 - на этой терминалки мы должны увидеть как минимум "AT" , посланные коммуникатором модему. (2 и 3 нога что на компе что на коммуникаторе это прием/ передача или наоборот передача/прием)
 
3 пункт особо ВАЖЕН!!!
 
более подробный анализ показал что xp24 и xp25 не важны
x1 и xp26 можно запаять навсегда
по сути важна ТОЛЬКО xp2.
если уверены, что коммуникатор исправен (работал хоть на чем то) переходим к п.4
...слегка разочаровывает объем сделанных работ и полученный результат.
 
Спасибо за помощь. Модем вышел на связь в телнете.
Но СМС не отправляются. В АРМ Карточка указан телефонный номер и тип событий для оповещения.
Что нужно еще добавить?
 
При звонке на модем в истории проходит сообщение.
 
Настройки в АРМ Карточка.
 
Звоним на номер SIM карты в модеме. В Telnet и АРМ ДПЦО(в ленте) должен пройти звонок. В Simens терминале указать Исходящие SMS. В АРМ Карточке указать события и на какой номер отсылать
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Звоним на номер SIM карты в модеме. В Telnet и АРМ ДПЦО(в ленте) должен пройти звонок. В Simens терминале указать Исходящие SMS. В АРМ Карточке указать события и на какой номер отсылать
Звоню с номера +79229890911 на номер в модеме, событие о звонке проходит(выше в сообщении скриншот с лентой). В АРМ Конфигуратор в настройках Siemens указаны исходящие SMS. В АРМ Карточка события и номер указаны.
СМС не приходят. Сим-карта и модем исправны(подключаю к другой АСПИ, СМС уходят).
В настройках КОПа ничего не надо указывать? В конфигураторе есть вкладка "управление по SMS" и поля для двух телефонных номера.
ПО 3.7.0(103).
 
SMS оповещение надо настраивать на шлейфе(карточки) прибора, а не на направлении. Т.е. например 10000=это направление, а оповещение на карточке 10000.1
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
SMS оповещение надо настраивать на шлейфе(карточки) прибора, а не на направлении. Т.е. например 10000=это направление, а оповещение на карточке 10000.1
Разве в 3.7 не объединили это для удобства работы?
Создал оповещение по одному шлейфу, не отправляются СМС.
На всякий случай менял сим-карты в модеме и телефон оповещаемого, всё напрасно.
Выбран нужный терминал в настройках группы приборов.
 
Если создать по одному шлейфу, выглядит это так
 
1) SMS-информирование в 3.7 можно настраивать для удобства прямо из карточки направления по зонам всего прибора.
2) Если все настроено правильно, то в Истории по объекту после возникновения события должна быть надпись "SMS уведомление отправлено".
 
1) В ДПЦО в окне "Объектовые контроллеры" (Аппаратура->Контроллеры) находим БМ (Базовый Модуль) и убеждаемся, что он зеленый. Должен работать запрос версии.
2) В ДПЦО открываем окно терминала (Аппаратура->Показать терминал).
2.1) В поле "Терминал" выбираем терминал нарисованный к нашему БМ (по умолчению имя начинается с SIEMENS TC35).
2.2) В поле "Адресат" набираем номер телефона на который хотим отправить SMS (номер должен начинаться с +7 или 8).
2.3) В поле "Команда" вводим произвольный текст, например test.
2.4) Нажимаем кнопку "Отправить".
Смс должна прийти на указанный номер, лучше контролировать процесс в telnet. Пример отправке во вложении.
3) Для SMS оповещения у терминала нарисованного к БМ в поле "Исходящие SMS" желательно отметить пункт "SMS оповещение". Если этот пункт не отмечен ни у одного БМ, то процесс SMS оповещения будет происходить через первый работающий БМ.
 
Связь с базовым модулем имеется. СМС из терминала уходят. Модем выполняет команды(н-р: проверка баланса). Отмечен пункт "SMS оповещение". Для группы приборов выбран терминал Siemens. В АРМ Карточка события и номер объекта указаны. Но СМС не отправляются при событиях с объекта.
Где может быть ошибка?
 
Делаем тревогу по шлейфу. Смотрим историю. Есть ли там событие "SMS уведомление отправлено"?
 
Цитата
Орлов Павел написал:
Делаем тревогу по шлейфу. Смотрим историю. Есть ли там событие "SMS уведомление отправлено"?
Нет, данное событие не формируется.