ППКОП 011-8-1-05
Страницы: 1
 
Подключил  прибор к 064 прибору в АРМ ДПЦО он прописался. Подключил клавиатуру к нему и прописал её работу с прибором  ППКОП 011-8-1-05.01. Прибор сдаётся и снимается со встроеного ключа а работать с клавиатурой не хочет не один индикатор не работает. Прибор по паспорту  ППКОП 011-8-1-05.01.Посоветуйте может что-то не запрограмировал.
 
Для работы с ППКОП 011-8-1-05.01 клавиатура программируется на 4-ый режим работы. Подключение производится к следующим контактам: "-12В" на клавиатуре к "ОБЩ" на ППКОП 011-8-1-05.01, "+12В" к "+12В", "A/RXD" к "+TM".
 
Уважаемые сотрудники ООО "Сократ" разместите, пожалуйста, на сайте паспорт прибора ППКОП 011-8-1-05.01. Купили 2012.08.20 прибор без клавиатуры, в паспорте написано как программировать прибор со встроенной клавиатуры, как программировать бесклавиатурный прибор не описано.
В таблице тип коммуникатора добавился параметр 30-зонный (защищённый протокол), чем он отличается от обычного 30-зонного, в каких случаях его нужно использовать и что для этого нужно?
 
Возможно ли к прибору Приток-05.01 без клавиатуры подключить внешнюю клавиатуру и с неё программировать?
 
Так 05 же вроде тампером программируется. Что сложного? В инструкции все есть.
 
05 и 05.01 несколько отличаются, в прилагаемой инструкции раздела как программировать без клавиатуры нет, история закончилась заменой прибора.
 
Купили такой же прибор Приток-05.01 без клавиатуры заводской номер №110, полное несоответствие паспорта в части программирования, внешней клавиатурой не программируется, действительно программируется тампером.
 
Действительно имело место быть не соответствие документации. Сейчас все исправлено. Приношу свои извинения
 
Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, соответствующий паспорт на электронную почту.
 
Оживлю тему о 05 и 05к.
Есть ли возможность в данный момент при помощи прошивки (или еще как) изменить порядок конфигурирования шлейфов?
Проблема вот в чем.
Параметры ШС задаются выбором одной из четырех конфигураций и в их списке нет нужной нам, а нам от прибора нужно три тревожных шлейфа, т.к. расширитель для того и устанавливался.
Как решить эту проблему? Почему у расширителя нет свободного конфигурирования ШС подобно КОП или ППКОП-01к?
 
Ткните носом или киньте ссылку на инструкцию по 05 у которого считыватель посередине. Он же еще на резюки 2,4 вроде. Заранее спасибо
 
Цитата
Константин Владимирович написал:
Ткните носом или киньте ссылку на инструкцию по 05 у которого считыватель посередине. Он же еще на резюки 2,4 вроде. Заранее спасибо
Во вложении
 
спасибо
 
Здравствуйте. Прибор с надписью на плате ИО-754 это ППКОП-05? Не смог найти документацию на него. Возможно ли его подключение через Коммуникатор TCP/IP?
 
Нашел несколько более новый прибор, по всем надписям - точно ППКОП-05. Но и на него документацию на сайте не нашел. В отличие от ещё более новых версий - разъемы подключения не в один ряд снизу, а разбросаны по всему периметру платы. Хорошо бы иметь архив документации на старые приборы... :-(
 
Добрый день. Прикрепите фото платы и корпуса, что бы точно определить модель ответчика. По описанию похож на этот.
 
Подключить через коммуникатор TCP/IP возможно. В коммуникатор необходимо залить прошивку ppk05, подключить и выставить перемычки согласно инструкции.
 
Большое спасибо, то что нужно. Фото сделать нечем.
 
Цитата
Ершов Вячеслав Андреевич написал:
Подключить через коммуникатор TCP/IP возможно. В коммуникатор необходимо залить прошивку ppk05, подключить и выставить перемычки согласно инструкции.
Здравствуйте, недели две назад пробовал подключить 05к к коммуникатору TCP/IP . В конфигураторе 05-того нет. Как быть?
См. скриншот.
Изменено: Александр Киршин - 10.12.2018 19:54:16
 
Цитата
Александр Киршин написал:
Цитата
 Ершов Вячеслав Андреевич  написал:
Подключить через коммуникатор TCP/IP возможно. В коммуникатор необходимо залить прошивку ppk05, подключить и выставить перемычки согласно инструкции.
Здравствуйте, недели две назад пробовал подключить 05к к коммуникатору TCP/IP . В конфигураторе 05-того нет. Как быть?
См. скриншот.
К коммуникатору TCP/IP добавляем --> коммуникатор ППКОП-05 далее добавляем --> ответчики ППКОП-011-8-1-05
 
Спасибо, по возможности попробую.
Всё получилось, работает.
Изменено: Александр Киршин - 19.12.2018 13:29:17