Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой - при первом включении на объекте прибора ППКОП-011 (7 шс) - мигает индикатор "Пожар" на клавиатуре ППКОП, при этом сам пожарный шлейф вообще не используется, все ШС - охранные.
Удается сбросить это состояние прибора только отправив SMS с командой 89 12222225
Порядок действий такой:
программирую прибор программатором при помощи PrtLoader (от 19.12.2011), в файле конфигурации указываю $InType 102020202020205010;
проверяю работоспособность с ПЦО, включаю GPRS.
Отдаю прибор в монтаж.
Монтажники жалуются на данную проблему...
Раньше такого не наблюдалось.
Приборы свежие, номера 31961, 32122, 32124, 32119 и т.д.
Проблема возникает только когда делаю све ШС охранными, если оставлять по умолчанию, то все ОК.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Столкнулись со следующей проблемой - при первом включении на объекте прибора ППКОП-011 (7 шс) - мигает индикатор "Пожар" на клавиатуре ППКОП, при этом сам пожарный шлейф вообще не используется, все ШС - охранные.
Удается сбросить это состояние прибора только отправив SMS с командой 89 12222225
Порядок действий такой:
программирую прибор программатором при помощи PrtLoader (от 19.12.2011), в файле конфигурации указываю $InType 102020202020205010;
проверяю работоспособность с ПЦО, включаю GPRS.
Отдаю прибор в монтаж.
Монтажники жалуются на данную проблему...
Раньше такого не наблюдалось.
Приборы свежие, номера 31961, 32122, 32124, 32119 и т.д.
Проблема возникает только когда делаю све ШС охранными, если оставлять по умолчанию, то все ОК.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема?