Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст

Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-GSM

ППКОП 011-8-1-011-1К Взятие отдельных шлейфов

ППКОП 011-8-1-011-1К Взятие отдельных шлейфов
Страницы: 1
 
Добрый день. Подскажите как реализовать на приборе ППКОП 011-8-1-011-1К взятие отдельных шлейфов с ключа, возможно ли это?  
 
Начиная с прошивки PRT11К.04, так же как и ввод кода. Подробнее так.
Выдержка из собственной инструкции

6. Взятие с пропуском шлейфов.

Нажимаем клавишу «Взять», при этом индикаторы отобразят состояние шлейфов, (зеленый цвет-норма, красный-нарушен). Клавишами 1-8 выбираем шлейфы которые необходимо пропустить, при этом индикаторы пропускаемых шлейфов будут потушены. Далее нажимаем клавишу (#)-подтверждение выбранного параметра, вводим код постановки и нажимаем клавишу «Взять», или прикладываем ключ ТМ.

7. Взятии с выбором шлейфов для постановки.

Нажимаем клавишу «Взять», при этом индикаторы отобразят состояние шлейфов, (зеленый цвет-норма, красный-нарушен). Далее нажимаем клавишу (*), при этом на индикаторах отобразится состояние шлейфом для взятия под охрану, (по умолчанию первый шлейф, остальные потушены). Клавишами 1-8 выбираем шлейфы для постановки и нажимаем клавишу (#)-подтверждение выбранного параметра. После чего набираем код постановки и нажимаем клавишу «Взять», или прикладываем ключ ТМ.
 
Это я видел, меня интересует есть ли возможность запрограмировать прибор таким образом, чтоб при прикладывании ключа- брались некоторые шлейфы, без выбора этих шлейфов на клавиатуре. То есть сделать ключ активным только для нескольких зон
 
Нет такой возможности нет. Хотя идея интересная, у нас такое просят, к тому-же такое реализовано на ППКОП Сингал-20. Давайте вместе попросим производителей, может реализуют такую возможность.
Методика следующая:
1. Программируется группа шлейфов, либо с помощью клавиатуры, либо с помощью программы PrtUniProg. Желательно и необходимо обе возможности.
2. Для данной группы разрешается пользование определенным кодом или ключом.
3. Групп можно создать несколько, на мой взгляд достаточно 2-3.
 
С выше сказанным предложением полностью согласен. Для простых обывателей (которые боятся кнопок) да и так потребителям это будет удобно
 
Всем спасибо за ответы. Значит будут работать с группами).
 
Раз уж тут затронули тему приборов 011К, то есть маленькая проблема. При постановки прибора под охрану светодиод моргает (задержка на выход), и при постановки на охрану просто гаснет. Можно сделать что бы мигал (задержка) и загорался (взят).
 
Брал на тест Приток-011К, шлейфы раздельно ставятся с ключа или клавиатуры, но при этом если была тревога на одном из шлейфов то при постановке с АРМ дежурным под охрану ставятся все шлейфы, в отличие от КОП-02 (действительно независимые шлейфы). Есть клиент который хочет раздельную постановку на охрану дома, но пока ему отказываем, у него животные, есть вероятность ложных тревог. Например была ложная тревога с пульта взяли весь объект, а клиент уверен, что он взял отдельные помещения, приедет ГБР и кто прав кто нет? КОП-02 не предлагаем, потому что только GPRS режим, нет SMS и дозвона.
 
Уважаемый Волков Андрей Анатольевич, читайте внимательно инструкцию. Светодиод можно подключить двумя способами. 1-й на клемы ВИ, тогда светодиод после постановки будет гореть заданное время, настраивается в Программаторе параметров, по умолчанию 60 сек. 2-й на клемы ОХР, тогда светодиод после постановки будет гореть постоянно.
 
Что касается раздельной постановки прибора под охрану. А кто Вам сказал, что прибор надо ставить с пульта, дежурным оператором. Вообще-то это является автоматической тактикой охраны и, например у нас в ОВО, взятие/снятие с пульта запрещены, т.к. это должен делать только собственник. К тому же раздельную постановку с пульта на данном приборе не возможно реализовать.
 
Бывают разные ситуации: у нас разрешено ставить и снимать с пульта. К примеру мы охраняем подстанции: нам звонит диспетчер (там не собственник, а множество бригад) мы по звонку снимаем и ставим, или на объекте домашнее животное, которое месяц ходило спокойно, а сегодня носится и объект уходит в тревогу, или высокопоставленный сотрудник проживающий в служебной квартире забыл закрыть окно, или подул сильный ветер и на насосной зашевелились рамы, или клиент замешкался при входе-выходе или просто ложная тревога. У нас есть клиент, он физически не понимает как ставить раздельно (Приток-01 по телефонной линии), каждый вечер просит поставить первый этаж (спит на втором), а каждое утро снять. Думаю что любой производитель заинтересован в расширении присутствия на рынке своей продукции, выпускать надо то что потребителю удобно, а не только производителю. Есть КОП-02 с полноценной постановкой снятием, но работает только в GPRS (хочется как в Приток-011 резервные каналы SMS. дозвон) Есть Приток-011К, но нет полноценной постановки снятия. По факту предлагаем Приток-011 который не устраивает клиента (одновременная постановка снятие). Есть коммуникатор Приток-05, но он работает только с 30-ю ответчиками, а нам надо с 15-ю. Недофункционал, который ограничивает использование ассортимента приборов. Если, что-то новое использовать, то 10 раз подумаешь, а стоит ли потому что со всеми особенностями, прошивками и глюками тебе же придётся разбираться.
 
Для каждой схемы охраны можно подбирать соответствующее оборудование - для возможности раздельного взятия-снятия использовать многозонные приборы или концентратор+ответчики (в том числе 011 концентратор)... для тех пользователей, которые не могут/не желают выбирать зоны - есть однозонные приборы ( в том числе 011).
У КОПа реализовано смс-оповещение при отсутствии нормальных каналов связи... GPRS канал связи является более надежным и двухсторонним в отличии от смс и даже дозвона...
У концентраторов нет требования обязательного наличия всех 30 ответчиков, можно и 15 использовать...
В чем же проявляется недофункционал?
 
Брал на тестирование коммуникатор Приток-05 начинают мигать красным диоды на лицевой панели соответствующие неподключенных ответчикам, в ленте группа сообщений об аварии связи, позвонил в техподдержку сказали что ничего изменить нельзя, прибор рассчитан на работу с 30-ю ответчиками.

Взяли под охрану 5-ти этажное здание - РКС-03+041К+05К-11 шт как последнему уходящему сотруднику знать что все кабинеты на охране и поставить без сомнений 041К, какого либо индикаторного табло (как в продукции Болида) нет.

У КОПА реализовано дистанционное программирование тип шлейфа, номер ключа?

у Приток-011-1, GPRS канал в ленте видно стабильно работал, а потом начались многочисленные разрывы связи, или полностью отвалился (основная причина обращений в Бюро Ремонта у Приток-011-1 отсутствует GPRS).

GPRS + резервный канал СМС и дозвон - да. только GPRS не считаю надёжным, при переключении сим карт в течении несколько минут.

Версия ПО 3.2 где потенциал новых прибор больше раскрыт не числится в стабильных.

Кстати паспорт от РКС-03 и РКС-02 на сайте не нашёл.
Страницы: 1