Здравствуйте!
PrtLoader от 30 ‎августа ‎2011 ‎г.  Инструкция "PrtLoader reference.pdf"
ППКОП-011 зав.№ 23148, выпущен 12 октября 2011г.

файл read.txt:
$ComPort 5;
$ReadDev;

файл считать настройки.bat:

PrtLoader.exe read.txt
pause

Не работеет директива $ReadDev;. т.е, файлы UP, ТМ, MA создаются, но в них нет считанной информации, только ошибка в файле  UP: Error1— |07|||0.
 
Наверно, никогда мне не дождаться ответа на поставленный вопрос.
 
Старая версия PrtLoader. У меня то же было так. Поменял версию и все в норме
 
В ноябре приезжали сократовцы. Обновили программу до последней версии. Устранили кое-какие проблемы.
PrtLoader от 30 ‎августа ‎2011 ‎г. взят из комплекта этой новой версии, так-же и как описание на него.
Директива не работает :-(
 
C Вами свяжется Ивашкевич и попробует разобраться
 
Спасибо за помощь!
Оказывается, вышла новая версия PrtLoadera... а мужики то не знают...
Скачать можно тут: http://forum.sokrat.ru/forum/topic/95/

Ура! Чтение работает.
Очередное огорчение - цифровые коды (клавиатурные) как раньше программа не понимает.
например, раньше писали:
$Key0    2458;
$Key1    3168;
...
$Key8    0; и было все окей.

А теперь, как только доходит до записи кодов, программа виснет... Мелочь, а неприятно...

А сколько таких, казалось бы, ничего не значащих мелочей, нигде не описаных, не документированных, уже было, и сколько еще будет? До которых нужно доходить самостоятельно? Тратить свое драгоценное время?

Оказывается, нужно теперь дополнять коды нулями? Или F?
Нулями дописал, прошились. Интересно, на клавиатуре тоже нули теперь перед кодом набирать?
 
Уважаемый Александр Владимирович, Вы наверно не сталкивались с проблемой универсальных клячей DALAS и Metacom. Для защиты от пользования этих ключей и были внесены изменеия в запись ключей, иначе поднесения универсального ключа и ввод определенных цифр на клавиатуре И ОБЪЕКТ В СНЯТОМ СОСТОЯНИИ У ВАШИХ НОГ.
А вот насчет программы соглашусь, давно предлагал сделать интерфейс программы например  как "Мираж" "Юпитер", "Болид", "Астра-РИМ" и т.п. расставил галочки указал параметры и все.
 
Нет нули не будут читаться прибор их отсекает, сам пробовал на клавиатуре.
 
Возьмите прибор с 59 прошивкой (1 -SIM карта), подключите клавиатуру, запрограммируйте какой либо ключ. Для постановки или снятия наберите на клавиатуре (0 и взять/снять) и приятно удивитесь.
 
Попробую угадать - сам снимается и ставится !!!! Да это фокус
 
Доброе время суток.
Разработана программа для конфигурирования приборов, которой надеемся заменить большую часть существующих (одна на несколько типов приборов)

На данный момент поддерживается КОП-02, и Приток-011к с прошивкой не ниже PRT11K03.

Поддержка 011 на очереди, но не раньше февраля.
 

Входит в состав Утилит. Планируется что эта программа будет  -  единой программой для настройки приборов.
Программа поддерживает 011К и КОП-А-02.
 
Вот файлы.
Сорри, дублирование, форум жутко тормозит при загрузке файлов, в итоге страница зависает :-(