Авария направления после добавления прибора

Авария направления после добавления прибора
Страницы: 1
 
Доброго времени суток. При добавлении в Конфигураторе прибора в режиме "Проверка" АРМ ДПЦО орет каждые (примерно) 20 секунд благим матом о "ТРЕВОГЕ - Аварии направления", сбросы по F10 помогают на следующие секунд 20... При пропадании связи обычного (не в Проверке) прибора - кричит 2 раза и далее молчит. Как же быть? Если параллельно идет добавление прибора в АРМ и установка его на объекте/столе? Ждать пока прибор не запустят и только после этого добавлять его в АРМ? Или оператору постоянно отбивать тревогу? Или что-то еще? Спасибо.
 
Все, разобрался. Чтобы после загрузки контроллера не орала тревога необходимо оставить Аварию напраления в стакане Аварии неотработанной.
 
Кнопку "сброс F10" для опер.дежурных, ДПУ и операторов лучше отключить. Могут случайно сбросить тревогу с охраняемого объекта и забыть об этом сказать инженеру.