Сиcтема охраны "Приток-А"

ПО Приток-А 3.7

АН Ошибка регистрации устройства.

АН Ошибка регистрации устройства.
Страницы: 1
 
Приток версии 3.7(123). Ретранслятор Приток-А-01 ( КЦР-pcc-v6 , КЛР-PLCH-V17 plcm-vs141-vh20 ). Очень часто возникает проблема с подключением ППКОП Приток 01SMD. Или сразу , или через какое то время прибор выходит в аварию ,ошибку регистрации устройства. При попытке регистрации ППК иногда проходит успешно , но через некоторое время все равно выходит в АН ошибка регистрации , или не проходит регистрация и выдает ошибку регистрации с кодом (:60:04:00:06:00:00). Такая проблема началась при вводе в эксплуатацию новых ретрансляторов. На старых Приток-А-01 (версии плат 05 года ) таких проблем вроде не наблюдается. Во всех случаях были SMD приборы. В чем может быть проблема ?
 
Скорее всего проблема в линиях. Запросите амплитуду сигнала на входе приёмника через АРМ ДПЦО по проблемным направлениям.
 
Амплитуда сигнала на входе приёмника = 32
 
32 - достаточно слабый сигнал. (используется обратная шкала, где 0 - максимум).
 
Получается проблема в плохой телефонной линии ? Почему тогда это проблема с SMD приборами , обычный или клавиатурный работают нормально.
 
Цитата
Дульцев Евгений написал:
Получается проблема в плохой телефонной линии ? Почему тогда это проблема с SMD приборами , обычный или клавиатурный работают нормально.
Самый надежный прибор - это Атлас-3. Выходной уровень подняли до 10 вольт, пол города стоит под охраной :-)

Если прибор постоянно уходит в Аварию, то первым делом проверяем(чиним) телефонную линию причем от Ретрика до самого прибора, либо пробуем увеличить Уровень передатчики прибора и Чувствительность приемника прибора.
В большей своей массе помогает.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:

Самый надежный прибор - это Атлас-3. Выходной уровень подняли до 10 вольт, пол города стоит под охраной :-)

А где же автоматизированная тактика? Нам весь мозг с ней вынесли!
 
У нас "Автомат" 100%.
Про "Атлас" Вам напомнили Как пример, того что если телефонная линия "плывет" или не соответствует параметрам, увеличивали Выходное напряжения до "безобразия".
Повторю: Чините Телефонную линию или подстраивайте приборы.
 
Цитата
Романов Иван Николаевич написал:
Скалецкий Игорь написал:

>

> Самый надежный прибор - это Атлас-3. Выходной уровень подняли до 10 вольт, пол города стоит под охраной :-)



А где же автоматизированная тактика? Нам весь мозг с ней вынесли!
Про Атлас - это шутка была.
 
Когда телефонная линия начинает плыть "плыть" мы клиентов на КОПы переводим, пугая штрафами за ложняки, ну или хотя бы на GSM.
Страницы: 1