Помогите советом!!!!!
Страницы: 1
 
Всем здравствуйте!!!! Подскажите появилась такая проблема, нужно подключить 50 гаражных боксов. У каждого бокса свой собственник как это можно сделать технически с наименьшими затратами. Охраняться будет по каналу интернет.  
 
Цитата
У каждого бокса свой собственник
С выводом на ПЦО? представляю какой будет гемморой.
все 50 гаражей готовы платить? а если кто-то не заплатит?

Цитата
Охраняться будет по каналу интернет.
проводной?
 
[QUOTE]Александр Сергеевич написал:
> У каждого бокса свой собственник

С выводом на ПЦО? представляю какой будет гемморой.

все 50 гаражей готовы платить? а если кто-то не заплатит?



> Охраняться будет по каналу интернет.

проводной?

 
по оплате всё включено в договор, платить будет сам кооператив
 
нужна техническая помощь
 
Какое расстояние между боксами?

Как начальный вариант: Приток-А-КОП (основной проводной интернет, резерв GSM), 2 МС-01 на шину расширения. К каждому МС-01 до 30 ответчиков. Снятие и постановка индивидуально из каждого бокса.
 
В данной схеме(МС-1 и ответчики), когда собственники разные, мы столкнулись с тем, что никто не хотел покупать АКБ в общие источники питания.
И еще такой момент может возникнуть: меняется собственник гаражного бокса и новый ХО демонтирует охранку вместе с линией связи.

А так, система рабочая, сбоев в не возникает.
 
Поддержу совет от Орлова Павла.
Самый дешевый вариант использовать 1 основной(ведущий) прибор Приток-А-КОП и ответчики 05к, через МС-1.
При этом самый простой(дешевый) КОП-02.
Единственный минус=сломался ведущий прибор-сломалось все.
А так:
Экономия как в стоимости оборудования, так и в цене за услуги охраны.
А для ОВО(при правильном обосновании) еще и при минимальных затратах увеличение количества охраняемых объектов(для отчетности)
 
Подскажите сколько МС-1 можно подключить к 1 КОП?
 
Цитата
Шевяков Константин Николаевич написал:
Подскажите сколько МС-1 можно подключить к 1 КОП?
Общее число транзитных модулей 16. К транзитным модулям относятся МС-01 и ВС-01.
 
исходя из правила не класть все яйца в одну корзину
разумно 50 боксов разбить на две части
каждая из которых коп+мс+25шт ответчиков.
главная проблема в таких включения "как отключить клиента за неуплату или из-за неисправности "
распространенная практика : кабель идет по улице, и заходит в каждый бокс так, чтобы  и "отказавшего" можно просто отрезать.
 
А существует ли возможность закрытия ответчика в конфигураторе, при не оплате собственником.
 
"А существует ли возможность закрытия ответчика в конфигураторе, при не оплате собственником."
да - существует.
Но если там неисправность?
 
И еще вопрос, с начало был один объект на котором установлен КОП 01, теперь получилось так что стало в одном помещении 2 объекта с разным временем охраны и самое главное что прибор стоит в током помещении куда затруднён доступ к двум дверям выведены ридеры КАК?? сделать так что бы они могли сдаваться и ставиться под охрану безболезненно????
 
прошивка 2.12.Работа с разделами.
 
Цитата
Шевяков Константин Николаевич написал:
КАК?? сделать так что бы они могли сдаваться и ставиться под охрану безболезненно????
1.Обновить КОП-01 до 2.12(21) и создать два раздела;
2.Если постановка/снятие происходит с считывателей, нужно будет привязать коды ключей к разделам. Иначе, может получится ситуация, когда вместо постановки под охрану, будет происходить попытка несанкционированного снятия с охраны.
 
Спасибо большое помогло!!!