Сиcтема охраны "Приток-А"

ПО Приток-А 3.7

лист программирования в АРМ Карточка

лист программирования в АРМ Карточка, лист программирования ИС
Страницы: 1
 
С выходом новой версии появилась возможность из АРМ Карточка распечатать лист программирования ИС для литерного дела. Дело конечно хорошее, но возник вопрос: почему при смене ретранслятора на листе программирования все равно пишется " Приток-А-4 ( 8 ) "? Как сделать чтобы здесь писалось наименование подключенного прибора?
Изменено: Александр Алексеев - 31.10.2019 20:14:25
 
В АРМ "Конфигуратор" есть редактор бланков и отчетов (Настройки --> Бланки и отчеты)

1) Найти бланк "Лист программирования информационной системы"
2) Создать бланк на основе
3) Найти строку Таблица программирования (лист программирования информационной системы) для [OP_NAME] "Приток-А-4"
4) Заменить [OP_NAME] на [Op_Type]
5) Сохранить бланк под новым именем
6) Выбрать данный бланк при печати листа программирования в АРМ "Карточка"
 
Возможно-ли в листе программирования ИС добавить дополнительный столбец с наименованием шлейфа например как на картинке  