Как присвоить ip-адрес коммуникатору
Страницы: 1
 
Не можем прочитать завоводские установки и присвоить свой адрес
 
Какой коммуникатор и с каким модулем связи? wiznet(зеленая) или wizarm(красная)?
 
Имеется провайдер связи. По его каналам уже работает два коммуникатора. Проблем нет.
Подключили третий. Настройки аналогичные. Пульт начал "зависать": не проходили взятия-снятия, не опрашивалось оборудование. После долгих танцев с бубном выяснили, что причина неработоспособности пульта в "забивании" канала этим, "третьим" коммуникатором. Размер лога xdev (c:\Sokrat\Pritok-3.6\Logs\XDEV) составлял 2Гб ежесуточно. При отключенном коммуникаторе - около 80-90 Мб. Лог забивается информацией вида:

hh:mm:ss rx 00176A28 (ip-адрес:порт)0008:0000xxxx58020000
x - число в шестнадцатиричном формате.

Коммуникатор меняли, ip-адрес меняли. Очеведино, что проблема не в оборудовании и не в ПО, а где-то в канале связи или оборудовании провайдера, но вот где? Провайдер на каком-то своём оборудовании порт менял. Что еще можно сделать?
Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
 
Трунова Людмила:

Вопрос, случаем не через ADSL подключено?
Сталкивался с ограничением на ADSL у ростелекома. Там нельзя использовать больше Х устройств на конечной точке (устройства различаются мак адресами). В Чите это ограничение было равно 3. Мотивировали тем чтобы "Не расшаривали интернет кому попало".
Хотя тогда непонятно откуда взялось 2гб трафика.

В любом случае попробуйте комбинации коммуникаторов (так исключите сбой самого коммуникатора), замените тот что работает сейчас, новым (не забудьте его прошить нужной прошивкой, и выставить правильно перемычки)

P.S. Общение с производством выявило огорчительный факт, wizarm теперь выпускается тоже зелёный, отличаются только количеством кварцев. На wizArm 2 кварца, на wizNet - 1

Алексей Викторович, посмотрите на платку модуля (на которой написан mac адрес) и скажите сколько на ней кварцев, вышлем вам инструкцию к этому коммуникатору.
 
Хотелось бы узнать, в чем принципиальное отличие использования подключения коммуникатора в дерево конфигураций к серверу подключений (xdev) или к устройству "драйвер сети"? Какой из способов предпочтительнее? Почему?Используем исключительно VLAN.
 
Используются разные протоколы.

Насколько помню при подключении к xdev не надо выделять диапазон для каждого прибора, используется новый протокол связи, имеется возможность сделать резервные сервера.

При подключении к драйверу сети, коммуникатор коннектится напрямую на ядро.

Если есть возможность, лучше через xdev, так как от способа подклюяения напрямую на ядро, мы стараемся уйти.
 
Проблема в программировании модуля коммуникационного. Поколдовали с IP-шниками, залезли в net.cfg и все, не работает. Сбросили на заводские - IP адрес стал заводской, пингуется, а по ftp не пускает. Как быть?
 
может быть если вы исключили из автозагрузки ftp сервер.
Убедитесь что это именно МК, и именно ваш (лежащий на столе), возможно вы пингуете что то другое в сети.
Если не пускает то выход один, подключить видеокарту, подключить клавиатуру с мышкой и редактировать bat файлы на модуле.
 
МК , и точно наш , т.к. подключение прямое без ЛВС, а про подключение к нему видеокарты клавы и мыши -интересно!!! но как? можно поподробнее или ссылку на документ про это
 
Мышь подключается в ком-порт, клава через переходник (вроде он даже идет в комплекте), а с видеокартой труднее - на плате МК есть разьем ISA 8 бит, но конструктив другой. Придется искать старую видеокарту и паять переходник, питание для нее скорее всего нужно будет внешнее, т.к. в МК только 5в.
 
Видеокарта у нас (в Чите, у оф представителя) была заводская к нему, использовалась именно для ремонта. Но где её купили точно не смогу сказать, возможно она продавалась в "Сократ" когда МК были актуальны. Если её нет, наверно проще отправить на ремонт в иркутск, или спросить коллег рядом, нет ли у них такой полезной штуки

P.S. Никакого внешнего питания на  ней небыло, вставлялась плата вторым этажом в разъем на плате мк. Кстати я говорю о старом МК в белом корпусе, с новым (где 4 ком порта) дела не имел.
 
Если фирменная видеокарта имеется, то тогда конечно проблем нет, но не у всех они есть, вот и приходится как-то выкручиваться, внешнее питание например изобретать.
 
Ответ #985
Проблема в программировании модуля коммуникационного. Поколдовали с IP-шниками, залезли в net.cfg и все, не работает. Сбросили на заводские - IP адрес стал заводской, пингуется, а по ftp не пускает. Как быть?

Победили? Подключаете прямо к компу? кабель прямой или кросс? Фтп что отвечает?
 
Уважаемые коллеги где взять литературу по предварительной настройке коммуникаторов, что и где почитать?
С уважением Кузьмин Сергей.
 
РЭ по коммуникатору в комплекте, не?

http://www.sokrat.ru/doc-r/0810-re_kommunikator-tcp-ip_in4577.zip

или что-то другое?
 
Большое спасибо, Елена.С руководством ознакомился.Теперь попробую на практике покрутить.Что получится, после отпишусь.
 