Приток-А-01 и Атлас-6
Страницы: 1
 
В конфигураторе (3.6.1 сборка 2324) Приток-А-01 поддерживает работу с Атлас-6, но при подключении выдается сообщение "авария направления" и на этом все заканчивается. Подскажите как настроить работу с данными УО, хочется избавится от "Фобосов.
 
УО Атлас-6 это передатчик на двух частотах в состоянии "норма", что соответствует двум ШС. Для подключения к ретранслятору Приток-А надо: 1. описать в конфигурации программой Конфигуратор. 2. в диапазоне нажать "обновить" или подождать 2 минуты. 3. АРМ ДПЦО контроллеры - загрузить.  4. должно заработать...  ИНАЧЕ:  
5. перевести УО Атлас 6 на объекте в состояние "норма" - оба ШС. 6. из диапазона АРМ ДПЦО правой кнопкой мыши подать команду определить тип УО. 7. должно заработать...  ИНАЧЕ:  
а. проверить кроссировку.
б. в состоянии "норма" померить входной сигнал от УО на ретрансляторе (осцилографом 18кГц).  
в. если меньше 50мВ добавить уровень на УО.
г. Если больше 1,5 В уменьшить уровень на УО.
8. должно заработать...  ИНАЧЕ:  звонить сюда.
 
все вышеуказаные условия в норме, однако на АРМ все та же "Авария...". Подскажите, у нас А-01 одни изх самых первых сборок, точнеке где-то 2007-2008 г.в., может стоит обновить прошивки на КЛР и КЦР? Какие сейчас стоят прошивки не могу сказать, все на АТС
 
Обновить прошивки ретранслятора - это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Информация здесь. Сами прошивки по Вашему e-mail запросу  kini@sokrat.ru