Краковременно отпадает базовый модуль радиоприток

Краковременно отпадает базовый модуль радиоприток
Страницы: 1
 
сегодня встал вопрос необходимой модернизации. Приток 3.6.3 122, конфигурация следующая: сервер, к нему через концентратор подкинуты базовый модуль радиопритока, два бм GSM, модем интернет, через который идут и GSM, и КОПы, и в довершение БС-04 через МК-02. К БС-04 с двух АТС идут прямые провода, на обоих АТС стоят ретрансляторы АФ-02. Все работало стабильно и надежно. Привезли два ретранслятора Приток А-02. Начинаю прописывать в конфигураторе сначала через виртуальные БС, ретрансляторы видны, но сразу начинает отваливаться приток АР, отваливаться и восстанавливаться с периодичностью 3-4 секунды. Пробую переписать конфигурацию через коммуникатор TCP/IP. Таже беда.
 
вот фото конфигуратора
 
"Привезли два ретранслятора Приток А-02".
1. Я надеюсь что нет проблем с выдачей им новых ip адресов...
и адреса 10.0.0.200 в Вашей работающей сети НЕТ.

2. Рисовать следует через коммуникатор TCP.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
"Привезли два ретранслятора Приток А-02".

1. Я надеюсь что нет проблем с выдачей им новых ip адресов...

и адреса 10.0.0.200 в Вашей работающей сети НЕТ.



2. Рисовать следует через коммуникатор TCP.
Полностью поддерживаю. Необходима топология сети с IP адресами и что бы они не пересекались
 
новые IP присвоены были, не пересекаются, пробовал через коммуникатор ТСР нарисовать в конфигураторе, все равно отваливается с периодичностью 3-4 сек. Приток-Р, базовый модуль. В чем причина не пойму.
 
ip менял на ретрансляторах через сом порт.
 
А ping что паказывает, есть разрывы?
 
Цитата
Кудрявцев Евгений написал:
ip менял на ретрансляторах через сом порт.

1. странно, ведь есть wizarmConfig - а это конфигурирование по сети. Что же за версия в ретрансляторе?
2. как ведет себя telnet ?
3. Полную схему сети с всеми узлами и ip адресами(а лучше и мак-адресами заодно ) увидеть можно?.
 
Надеюсь, что после конфигурирования нового IP адреса не забыли снять перемычку P1.
 
Какая версия прошивки Приток-АР? Версию Приток-А не обновляли?