не могу присвоить IP ретранслятору, пинг не проходит, пробовал и через com-порт и через сетевую карту, программа util.exe и rconf.exe не запускаются. Что делать?
 
Нашел решение!
 
Не успели ответить даже... рассказывайте! Другим полезно будет послушать.
 
И ещё более не понятно почему ПО "не запускается"?
 
Копируем на жесткий диск папку "Wiznet", через командную строку переходим в эту папку и запускаем read_rconf.bat(read.bat), после чего программа записывает в old_conf.net конфигурацию ретранслятора. Сформировываем нужную нам конфигурацию в файл conf.net(если нет создать самим) и запускаем через командную строку write_rconf.bat(write.bat). все готово. Для проверки можно еще раз прочитать конфигурацию.
 
Все файлы при этом должны быть в одной папке!!!
 
пробовал. не читает конфигурацию ретранслятора. к сожалению. запускаю read_rconf.bat(read.bat).
 
помогите пожалуйста.
 
Так. А давайте ка определимся и всё по полочкам разложим чтоб понять. :)
Цитата
Азнабаев Спартак Нурекович написал:
пробовал. не читает конфигурацию ретранслятора. к сожалению. запускаю read_rconf.bat(read.bat).
С каким сообщением "не читает" ? Можете его сюда вставить?
Если используете read_rconf.bat то вы знаете IP адрес модуля? можете запустить "telnet IP модуля" и процитировать что он пишет в начале и в ответ на нажатие клавиш "v" и "d"?
 
Выдает ошибку 10054
 
recvfrom <>: error 10054
 
Driver PRTX V1.00

conf  000000000000
fail    0000000000000
avar  000000000000
flag  000000000000
Отправляю команду aut Ответ
261979 26
нажимаю клавишу "s"
343548 343
 
Перехожу в командной строке в папку WIZNET запускаю команду RCONF read ip 10.0.0.105 file save.net
Remote config utility version 2.4

recvfrom<> error 10054
 
Пингуется по заводскому адресу 10.0.0.200 ?
Если посмотреть на КЦР на маленькой платке с езернет разъемом кварц 1 или 2 (железные овальные элементы)?

Если 2 и заводской адрес 10.0.0.200, то Вам надо запустить утилиту wizarmconfig из каталога pritok-3,6\tools\wiz
 
Цитата
Русакова Елена написал:
Пингуется по заводскому адресу 10.0.0.200 ?

Если посмотреть на КЦР на маленькой платке с езернет разъемом кварц 1 или 2 (железные овальные элементы)?



Если 2 и заводской адрес 10.0.0.200, то Вам надо запустить утилиту wizarmconfig из каталога pritok-3,6\tools\wiz
Сейчас попробую
 
все получилось. спасибо)
 
Для того чтобы узнать IP-адрес хорошо подходит "нюхач" например бесплатный WireShark вот здесь: http://www.wireshark.org
 
Цитата
Алексей Михайлович Панкратов написал:
Для того чтобы узнать IP-адрес хорошо подходит "нюхач" например бесплатный WireShark вот здесь: http://www.wireshark.org

для "нюхача" надо, чтобы оборудование "разговаривало".... по умолчанию оборудование "молчит"... для "разговорчивости" нужен включенный параметр dummy>0
а так, тока сканер, чтобы сам "тыкал"...
 
Аналогичный вопрос. Необходимо сменить IP-адрес Приток-А-01. Подключаюсь через Ethernet, старый адрес притока пингуется, но rconf завершается с сообщением TIMEOUT. Wizarm его вообще не видит. Возможности по com-порту соединиться нет. Что еще можно сделать?
 
Какая версия прошивки на модуле TCP-IP? Можно посмотреть на стикере рядом с модулем, либо подключиться к ретранслятору через telnet и нажать клавишу "d".
 
WIZNET/XDEV V1.00
dDriver: PRT (type 12) V7
retr: 0 a=00 d=100000000000 state=02 qnext=0C timer=02 flag_ok=300000000000
     1 a=00 d=000000000000 state=00 qnext=00 timer=00 flag_ok=000000000000
     2 a=00 d=000000000000 state=00 qnext=00 timer=00 flag_ok=000000000000
     3 a=00 d=000000000000 state=00 qnext=00 timer=00 flag_ok=000000000000
 
Прошивка достаточна старая, к сожалению через rconf изменить настройки не получится. Только через com-порт. Также желательно обновить прошивку.
 
Каким образом обновить прошивку? Точнее, где ее взять, чтобы не промахнуться с выбором??
 
Конечно же запросить у Производителя, а точнее написать письмо на support@sokrat.ru с указанием Ретранслятора и версии платы WizNet
 
Прошивка обновляется через com-порт при помощи программы flip. Используется кабель к-052 либо к-094 в зависимости от модификации ретранслятора.