Приток-А КОП

А-КОП-01 с большим количеством 2х проводных извещателей.

А-КОП-01 с большим количеством 2х проводных извещателей.
Страницы: 1
 
Переключали объект с Болида на Приток.
Столкнулись с тем, что все объёмные извещатели были двухпроводными "Фотон-15"(12шт).
Аккумулятор в КОП-01 малый. В ШПС установлены два АКБ 12В 17Ач.
Имеется ли возможность запитать КОП-01 от резервного источника питания Болида, кто как решал данную проблему?
КОП-02/03 не предлагать, т.к. КОП-01 уже приобретен.
 
А в чем проблема, датчики подключаем к доп. ББП, а КОП-01 питает сам себя, АКБ в нем вполне достаточно.
А если(только между нами), подключит доп ББП к клемам X24, то будет работать.
А еще можно производителей попросить увеличить(за счет прошивки) нагрузку прибора до 1-ампера(встроенный блок питания вполне справится), к стати на GSM-011-1к реализовано.
 
У Фотонов-15 питание и шлейф по одним и тем же 2 проводам идет, как у пожарных извещателей. Как их записать от РИП?
 
Извиняюсь не досмотрел, что Фотон-15.
Тогда вариант 2, доп. ББП(блок бесперебойного питания) к клемам X24.
А лучше 3 вариант(требуем у производителя) , прибор вполне справится с нагрузкой до 1 Ампера.
 
С вторым вариантом, + для остальных приборов брать только с КОПа, или можно с РИП и КОПа?
 
Остальные приборы лучше подключать от РИП(доп. ББП)
 
А подключать питание от РИП к (x24) крайним левым клеммам внизу платы - это безопасно?
Видел последствия соединения плюсов одного прибора с другим.