Приток КОП-А 02.1
Страницы: 1
 
Приток КОП-А 02.1 и охранная кнопка.
Подключил охранную кнопку к(нормально разомкнутую) шс1 установил паралельно резистор, сконфигурирован в UNIPROG шс1 как тревожный, остальные шс 2,3,4 отключил. Но приборе все равно моргает красный шс1, т.е сработка. Как мне поставить прибор в дежурный режим?
 
вообще, то вам с юнипрогом в приборе делать нечего, кроме как подключить шлейф с кнопкой.

все вопросы к пульту.
 
Возможны следующие варианты:
1) Подать команду "Востановить ТК/ПС" c ПЦО
2) Установить параметр "Интервал перевзятия" для данного ШС
 
Решил проблему путем автономного режима через UUNIPROG