ППКОП 011-8-1-011-2
Страницы: 1
 
PRT11H.14L

не считываются параметры ни prtloader'ом ни входящей в состав утилит сократ
 
Добрый день.

1. Убедитесь что используете правильный кабель (Программатор ППКОП-02 с 3 пиновым разъёмом) кабель подключен на нужный разъем (их 2 одинаковых) нужной стороной (там нет ключа, можно включить неправильно)
Хотя на приборе есть разъём совпадающий с кабелем к-106, но он не предназначен для программирования прибора
2. Разблокируйте тампер если он зажат. (с зажатым тампером настройки не считываются)
3. Установите минимум 1 сим карту, без установленной сим карты настройки с прибора не считаются.
4. Зайдите в настройки оборудования на вашем ПК, и измените номер com порта назначенного программатору на номер меньше 10. (если не помогли пункты 1-2-3)