Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст

Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-А КОП

Настройка Ethernet соединения Приток-А-КОП-02

Настройка Ethernet соединения Приток-А-КОП-02
Страницы: 1
 
Здравствуйте уважаемые коллеги. Мы столкнулись с такой проблемой - при настройке подключение к АРМ ПЦО, с помощью динамического IP через ethernet соединение, прибор не определяется. А когда мы прописываем статический IP                      (Ip адрес прибора, маску прибора, шлюз прибор) подключение происходит мгновенно, буквально за 2 секунды. Мы много раз перечитывали инструкцию по эксплуатации прибора, свою ошибку мы не нашли.
 
Прибор подключается через роутер?
 
Да, через роутер.
 
Обрисую немного ситуацию. Мы решили перед установкой на объекте протестировать прибор, как он будет себя вести. У себя в отделе подсоединили его к Интернет линии через роутер. Так как использовать постоянный статический IP на объекте дороговато, решили попробовать через динамический (DHCP). В конечном итоге у нас не получается подключить прибор.
 
Уважаемые а как Вы через один Роутер=Интернет хотите, чтобы у Вас прибор и АРМ-то работал :) Для проверки Вам надо как минимум две точки доступа, два независимых интернета. Один для АРМ  СО СТАТИКОЙ, другой для прибора, статика не обязательна. Если нет интернета для прибора тогда через SIM карту как резервный канал
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Уважаемые а как Вы через один Роутер=Интернет хотите, чтобы у Вас прибор и АРМ-то работал :) Для проверки Вам надо как минимум две точки доступа, два независимых интернета. Один для АРМ  СО СТАТИКОЙ, другой для прибора, статика не обязательна. Если нет интернета для прибора тогда через SIM карту как резервный канал
У нас в отделе стоят два независимых Роутера, с отдельными интернет линиями. Один работает на ПЦО, другой работает в бухгалтерии  и раздает на отдел интернет. Мы подключаем прибор через роутер бухгалтерии.
 
На ПЦО должна быть СТАТИКА.
 
Для проверки в локальной сети прибора можно использовать и dhcp (для прибора).
При этом адрес сервера должен быть локальный.
При этом проверяется собственно настройки и работоспособность прибора. Для выдачи "на улицу" надо изменить
адрес сервера на "Интернетовский"
 
Уважаемые Коллеги. Проверили с локальным адресом сервера (192.168.1.118), это не принесло результатов. Меняли порты (UDP 40000 и TCP 10111) тоже без результатов. Прибор упорно отказывается работать в DHCP режиме.
 
Распишите пожалуйста Ваши настройки для интернет подключения прибора. Какой порт TCP или  UDP Вы используете?
 
Порт UDP 40000 однозначно, хотя номер можно указать в принципе любой. Еще раз спрошу, на ПЦО адрес Интернета статика или нет. В роутере ПЦО порт проброшен. В настройках прибора какой внешний адрес указан.
 
"Прибор упорно отказывается..." значит что-то упустили:
1. У прибора есть USB с которого можно снять лог.
2. СП тоже ведет лог, а там должна быть активность этого прибора.
3. А если не получилось, необходимо еще раз прочитать РЭ на прибор (помогает в 100% случаев).
4. Если устраиваем проверку прибору, то как минимум все остальное должно ЗАВЕДОМО работать.
в данном случае dhcp сервис и сам пульт, включая СП, ядро и АРМ.  Для проверки Вашего пульта могу вывести на Ваш пульт свой прибор, шлите в почту id, key, ip:port сервера. Для проверки dhcp сервиса брем комп(ноут), получаем на нем ip, маску и шлюз по dhcp, читаем на компе это командой ipconfig и убеждаемся в правильности: полученного ip адреса, полученной маски, полученного шлюза.  Прибор обязан работать точно также, в чем убеждаемся по логу , снятому по usb.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Порт UDP 40000 однозначно, хотя номер можно указать в принципе любой. Еще раз спрошу, на ПЦО адрес Интернета статика или нет. В роутере ПЦО порт проброшен. В настройках прибора какой внешний адрес указан.
На ПЦО у нас статический "ростелекомовский" IP (83.239.70.106). Мы используем порт UDP 40000. С симкартами все нормально работает. При проверке работы только с ethernet соединением, в настройках прибора мы задавали ip,маску сети и шлюз, то есть присвоили ip адрес прибору - он нормально работает в таком режиме.
 
Версия прошивки прибора какова??? А роутер точно dhcp раздает??? Выполняется ли условие пункт 2.1.5 6) паспорта прибора. Если через SIM прибор работает, то параметры IP сервера приема сообщений и порт должны быть одинаковы. Можете выложить файл конфигурации прибора, а мы посмотрим, что не так :)
 
Тут вот какой момент: этот ваш прибор и статикой и ДНСР на одном и том же порту роутера пробовался? То есть статический ИП в пределах диапазона адресов этого роутера выходит через него во внешку и через неё проходит до второго(приемником назовем) и далее на сервер нормально?
А если его перевести в ДНСР то при прочих неизменных - нет?
Темна вода во облацех..
Подозреваю такие варианты:
1. что вы его на ДНСР какнить криво переводите.. там везде в закладке о настройках ЛОКАЛКИ нули с точками должны быть. ИП, маска, шлюз. Снимите лог, посмотрите получает ли прибор адрес корректно. Или на роутере посмотрите по МАС адресу - какой именно ИП прибору присваивается. Попробуйте ЕГО ЖЕ прописать статично и проверить.
2. Возможно в роутере стоит некая настройка в которой в Инет выпускается строго определённые адреса (защита доступа), и статический адрес туда подпадает, а динамикой данный - нет.
ЗЫ: Кстати, Игорь прав - роутер не обязательно ДНСР обязан раздавать, там может быть тупо ручной диапазон.
 
Уважаемые коллеги Всем большое спасибо. Разобрались в чем была причина, роутер не работал в DHCP режиме.
 
Цитата
Евгений Кольмаков написал:
Уважаемые коллеги Всем большое спасибо. Разобрались в чем была причина, роутер не работал в DHCP режиме.
Так об чем и речь :О)
А воще лучше прописывать IP адреса жестко, проблем меньше.
 
Добрый день, посоветуйте как лучше всего проверять прибор KОП 02, новый, не  подключенный еще к ПЦО и тд. Читаю в руководстве по эксплуатации: для перехода в автономный тестовый режим кратковременно замкните выводы ТМ. Пробую замыкаю, но ничего не меняется.
 
нет ли у прибора возможности работы автономно без АРМ ПЦН как оповещателя состояния ШС - путем дозвона на определенные номера
 
Цитата
Волков Сергей Георгиевич написал:
для перехода в автономный тестовый режим кратковременно замкните выводы ТМ. Пробую замыкаю, но ничего не меняется.
Цитата
этот тест проверяет работу самого КОПа, а не работу в целом
Цитата
Волков Сергей Георгиевич написал:
нет ли у прибора возможности работы автономно без АРМ ПЦН как оповещателя состояния ШС - путем дозвона на определенные номера
может по СМС.
 
Рекомендую настраивать и проверять прибор для конкретного объекта(в его конфигурации) полностью у себя на столе и сразу подключая к ПЦН решая все вопросы до выезда на объект. На месте останется только проверить gsm сигнал и приколотить. Расход бензина заметно снижается ...
Внутренний тест прибора предназначен для проверки самого прибора и он гарантировано проверяется при производстве.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
Рекомендую настраивать и проверять прибор для конкретного объекта(в его конфигурации) полностью у себя на столе и сразу подключая к ПЦН решая все вопросы до выезда на объект.

+1 Как никак входной контроль СПИ.Попадался один А-коп 02 изначально неисправный.Сдали дилеру.
Но в редких случаях приходится иметь дело со смонтированым прибором-пустышкой.Мелкие ЧОПы работают именно так.
 
Цитата
Александр Сергеевич написал:
Волков Сергей Георгиевич написал:

для перехода в автономный тестовый режим кратковременно замкните выводы ТМ. Пробую замыкаю, но ничего не меняется.

>

этот тест проверяет работу самого КОПа, а не работу в целом

Волков Сергей Георгиевич написал:

> нет ли у прибора возможности работы автономно без АРМ ПЦН как оповещателя состояния ШС - путем дозвона на определенные номера

>

может по СМС.
у меня прибор новый, еще к ПЦН не подключен.
Т.е я установил прибор, и на СШ3 - повесил Фотоны 9; CШ1; 2 еще не подключены. Пробовал поставить на них оконечные резисторы, все равно прибор не реагирует на запрос тестового режима, что вызывает у меня сомнение о его работоспособности.
У меня прибор не выходит на самотестирование при замыкание TM. Может его вначале нужно запрограммировать? Я еще ПО с сайта не скачивал и по USB или Ethernet к прибору не подключался.
 
Что посоветуете сделать  для полной проверки самого прибора в автономном режиме, т.е вместо стола - у меня стенка, на который я его повесил :), а в остальном все одинаково. К ПЦН я сам подключиться не смогу, нужно вызывать коллег,с УВО, которые работают со своим ПЦН.
 
вход в режим тестирования коп-02 так:
1. Выключить питание
2. Закоротить ридер
3. Включить питание.
...
PS.
Не спрашивать почему в РЭ (http://www.sokrat.ru/pritok/objectp/kop-02.htm)
сегодня написано наоборот - исправим.
 
Возможно вам стоит прибор сначала запрограммировать в программе Uniprog. Посмотреть как запрограммированы/включены шлейфы. У меня пару раз бывало, что по умолчанию включены были только 1 и 2.
 
ничего программировать не надо:
1. Выключить питание
2. Закоротить ридер
3. Включить питание
.
 
Включить питание при закороченном ридере? Т.е в момент включения питания он должен быть закорочен?
 
Цитата
Волков Сергей Георгиевич написал:
Включить питание при закороченном ридере? Т.е в момент включения питания он должен быть закорочен?
да
 
не получается, прибор не реагирует на замыкание контактов,  издает звуковой сигнал и переходит в дежурный режим. В настоящее время у него мигают красным: Охрана; связь 1;2 и 4 ШС
Но в прибор не установлены SIM карты, от этого не зависит переход в тестовый режим?
 
Цитата
Волков Сергей Георгиевич написал:
Но в прибор не установлены SIM карты, от этого не зависит переход в тестовый режим?
не зависит.

Кстати, какая версия прошивки?
из мануала
"Начиная с версии ПО контроллера 1.28 добавлен режим автономного тестирования контроллера на объекте."
 
как посмотреть версию прошивки? Нужно устанавливать ПО и соединяться с компьютером через usb или Еthernet?
 
Цитата
Волков Сергей Георгиевич написал:
как посмотреть версию прошивки?
С обратной стороны платы
Но лучше

Цитата
Волков Сергей Георгиевич написал:
Нужно устанавливать ПО и соединяться с компьютером через usb
 
А точнее  установить  http://downloads.pritok.ru/desktop/utils/uniprog/uniprog.zip
и соединить USB.
В комплекте есть крайние версии прошивок для коп-01 и коп-02.
Прошивки обновляем ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Страницы: 1