PRT11H.14L
не считываются параметры ни prtloader'ом ни входящей в состав утилит сократ
не считываются параметры ни prtloader'ом ни входящей в состав утилит сократ
PRT11H.14L
не считываются параметры ни prtloader'ом ни входящей в состав утилит сократ |
|
Добрый день.
1. Убедитесь что используете правильный кабель (Программатор ППКОП-02 с 3 пиновым разъёмом) кабель подключен на нужный разъем (их 2 одинаковых) нужной стороной (там нет ключа, можно включить неправильно) Хотя на приборе есть разъём совпадающий с кабелем к-106, но он не предназначен для программирования прибора 2. Разблокируйте тампер если он зажат. (с зажатым тампером настройки не считываются) 3. Установите минимум 1 сим карту, без установленной сим карты настройки с прибора не считаются. 4. Зайдите в настройки оборудования на вашем ПК, и измените номер com порта назначенного программатору на номер меньше 10. (если не помогли пункты 1-2-3) |
||||
|
||||